Ejecutando un motor de 15HP con un VFD de 30 kW

0

Vamos a comprar un motor de 15 HP, y usando un VFD que tenemos, actualmente no estamos haciendo nada. Si bien me han dicho que, por lo general, usted compra un VFD para el motor (es decir, 15 HP Motor + 15 HP VFD), no pudimos dejar que el Mitsubishi VFD continúe acumulando polvo.

Dicho esto, ¿podría usarse un motor eléctrico de 15 HP con un VFD de 30 kW (Mitsubishi FR-F740-00620-EC) sin dañar ninguna de las unidades?

La búsqueda en Google y Stack Exchange con respecto a la ejecución de una potencia baja en un VFD de alta potencia no ha dado resultados, así que aquí estoy preguntando.

Aunque no puedo imaginar que se trate de un problema (mis pensamientos son que VFD es solo un acuerdo de suministro de energía), pensamos que no estaría mal estar seguro y verificar.

    
pregunta Akasaka

4 respuestas

3

Su motor es de 15 HP x 750 W / HP = 11.25 kW.

El FR-F740 debería manejar eso bien, pero debe configurar el tipo de motor y la potencia.

Figura1.Página153de Manual de usuario de FR .

Comience alrededor de la página 153 del manual y configúrelo correctamente.

    
respondido por el Transistor
0

En realidad, solo Mitsubishi puede responder eso correctamente. Como regla general general, los VFD funcionan mejor con motores que no tienen menos del 50% de su calificación máxima. Esto se debe a que, para funcionar correctamente bajo el control vectorial sin sensores y el control vectorial de flujo, se requiere que el VFD tome mediciones muy precisas de pequeñas anomalías en las formas de onda actuales. Cuando el motor es demasiado pequeño, el rango de error de los sensores de corriente comienza a interferir con esas mediciones. Si está ejecutando algo como una bomba o un ventilador y puede usar un control simple de V / Hz, no debería importar en absoluto. He ejecutado un motor 10HP con un VFD 200HP en una emergencia, pero tuve que instalar un relé de sobrecarga externo, porque el VFD 200HP no permitiría que la configuración de corriente OL del motor sea inferior a 90A (el FLA del motor era 13A)

    
respondido por el J. Raefield
0

Algunos VFD no aceptan una discrepancia muy grande entre la corriente nominal y la corriente nominal más baja posible del motor. Este problema se refiere a la resolución del rango de medición actual. Pero digamos que su VFD puede establecer una corriente nominal de motor tan baja.

Otra forma de aumentar la corriente y mantener condiciones idénticas es cablear el motor en delta si el motor está diseñado para 230 / 400V en estrella / delta. Pero supongo que un 15HP es probablemente 400 / 650V star / delta. De todos modos, si existe esta posibilidad, entonces puede adaptar las características V / f, de modo que el motor obtenga una salida de 230V a una frecuencia nominal (50Hz) y 400V a \ $ \ sqrt {3} \ cdot f_ {nom} \ $ (87Hz) ). La potencia de salida aumenta de 15HP a \ $ \ sqrt {3} \ cdot 15HP \ $ a 87Hz, así como la corriente de salida.

    
respondido por el Marko Buršič
0

15 HP = 11 KW. Tiene un VFD que puede impulsar motores de hasta 30 KW, con una capacidad de sobrecarga de al menos 10%. Puede configurar los datos del motor, de acuerdo con el motor de 15 HP, la mayoría de las marcas de VFD aceptan datos de motor con clasificación menor. Asegúrese de establecer los límites de corriente (Stall current, Limiting current, etc.) No habrá problemas si ingresa los parámetros del motor estrictamente de acuerdo con la placa de características del motor, a menos que el Mitsubishi vfd acepte los parámetros del motor de 11 KW.

También recuerde llevar a cabo el reformado de los condensadores de enlace de CC, si el VFD se mantiene sin alimentación durante más de 2 años.

    
respondido por el Shyam Mohan