¿Qué es exactamente lo que estoy cometiendo en este bucle de control?

0

Estoy creando un simple circuito de control para una puerta de seguridad para una máquina. Cuando se abre la puerta, la máquina se apaga. Cuando está cerrado, la máquina puede operar. La forma en que lo he configurado ahora es que estamos buscando que la puerta esté abierta, y si está abierta, el sensor le indicará al controlador y el controlador activará un interruptor y la máquina se apagará. Siento que la salida simplemente no tiene sentido. Creo que quizás estoy confundiendo lo que debería ser el punto de ajuste, pero no estoy seguro. Este es solo un pequeño proyecto que estoy haciendo para comprender mejor los bucles de control de seguridad / protección, pero creo que puedo estar pensando demasiado en esto. Cualquier ayuda apreciada.

Aquí hay un enlace a mi diseño actual.

    
pregunta Cheeseman

2 respuestas

3

Los sistemas de seguridad como este generalmente necesitan ser independientes. Hacer que el sensor de la puerta solo sea otra entrada para el controlador es una mala idea.

Debería haber circuitos independientes y posiblemente mecánicos que garanticen que el dispositivo esté seguro cuando la puerta está abierta. El sensor de la puerta podría estar conectado a un relé de alimentación principal, por ejemplo. En algunos casos, es posible que también desee liberar sistemas de seguridad mecánicos, como un freno.

    
respondido por el Olin Lathrop
0

El estado de la puerta es todo el control en sí mismo, sin necesidad de agregar ninguna lógica detrás. Solo basta con un interruptor mecánico, a menos que desee agregar dispositivos de protección adicionales, como demoras, debouncers, soft-start, etc ... pero no dijo nada sobre el funcionamiento de su motor; tal como se plantea, parece simplemente un control 'on-off'.

    
respondido por el andre_teprom