Necesita un interruptor / disyuntor que detenga el suministro de energía al equipo cuando la energía se vuelve después de una interrupción del servicio [duplicado]

0

Necesito un interruptor que detenga la fuente de alimentación (220 VCA) para led tv cuando la energía vuelve después de una interrupción. Por lo tanto, necesito un disyuntor que rompa el circuito cuando la fuente de alimentación está apagada y necesita un encendido manual desde este dispositivo cuando la fuente de alimentación está encendida. Tengo dos ideas:

  1. Siento que es posible usar un microcontrolador y un relé, pero creo que sería costoso y lento hacer este tipo de dispositivo.
  2. También tengo una idea sobre el uso de bobina magnética como en los interruptores magnéticos, pero no estoy seguro de su efectividad. Como no puedo encontrar dicho dispositivo en sitios web comerciales, necesito ayuda para encontrar dicho dispositivo si está disponible comercialmente y / o hacer que dicho interruptor / interruptor de circuito sea lo más sencillo y económico posible.
pregunta APS

5 respuestas

0

Un circuito de relé de enganche estándar parece apropiado para esto:

CuandoseaplicaCAporprimeravez,debepresionarelinterruptordegatilloparaactivarelreléyesotambiénactivalacarga.Elcontactonormalmenteabierto(NO)delrelérefuerzalaalimentacióndelabobinaatravésdelcierredelcontactoy,porlotanto,sidejadepresionarelbotóndisparador,elrelésehabloqueado.Estopuedeser"probado" opcionalmente por el interruptor de reinicio.

Si se desconecta la alimentación, el relé se desencadena hasta que se devuelve la alimentación y se presiona el botón disparador.

    
respondido por el Andy aka
2

Considere usar un elemento COTS llamado Interruptor magnético que se usa comúnmente junto con las herramientas eléctricas para trabajar la madera.

    
respondido por el st2000
1

Bueno, una configuración de latching relay es lo que está buscando:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

La idea es simple: cuando presiona el botón de presión SW1, conecta la bobina del relé a su toma de corriente. A continuación, se energiza y cierra el interruptor integrado en el relé, conectando la salida a la tensión de entrada. Al mismo tiempo, también conecta la bobina del relé a la tensión de entrada, de modo que la bobina del relé permanece conectada incluso después de soltar el botón.

El relé ha enclavado .

Cuando el voltaje en Live in cae, la bobina pierde energía, el relé se abre y debe presionar SW1 nuevamente para energizar la bobina.

Cosas necesarias:

  • Cable de alimentación para conectar a la toma de pared
  • interruptor momentáneo SW1
  • una toma de corriente a la que puede conectar el enchufe de alimentación de su pantalla a
  • un Relay clasificado con (entre paréntesis, los valores que asumo, según la suposición de que "el poder a menudo falla" estadísticamente significa que podría estar en la India)
    • voltaje de la bobina = voltaje de la red (220V)
    • voltaje conmutado = voltaje de red (220V)
    • corriente conmutada = consumo máximo de corriente de un dispositivo enchufable en el tomacorriente (12 A)
respondido por el Marcus Müller
0

ElrelédeCAdebeestarclasificadoparavoltajestransitoriosdelínea(>3kV)ycorrientesdesobretensióndelmotorreducidasenamperiosoHp.

Alternativa $ 15 de relé magnético Woodstock D4157 Interruptor de encendido / apagado monofásico de 110/220 voltios

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
0

Los dispositivos enchufables de fuga a tierra / corriente residual (ELCB / RCD) simplemente hacen esto.

Debe presionar RESET / ENCENDER para engancharlos después de un corte de energía. Hacen esto, porque utilizan un arreglo de relé de autoenclavamiento (como lo describe Marcus). También sucede que es un RCD, pero eso no le importa.

TengaencuentaqueestecomportamientoesgenéricoparalosRCDquetienenlosbotonesRESETyTEST.Asíquelasversionesdezócalodeparedtambiénhacenexactamenteloquequieres

    
respondido por el Henry Crun