Al aprovechar la alimentación monofásica de un servicio trifásico, ¿cuánta potencia puede extraerse de forma segura?

0

Estoy configurando un equipo de laboratorio que necesita 220v-260v para funcionar correctamente. La sala en la que se encuentra tiene un servicio trifásico de 480 V, en forma de un conector de bloqueo de giro de 50Amp estándar de California. Tiene un terminal de tierra exterior grande, y supongo que son 3 terminales "calientes".

El dispositivo en cuestión tenía un enchufe de 240 vatios de 3 clavijas , que he eliminado. Una tierra, una caliente, una neutral.

Basándome en mi lectura, creo que puedo conectar el dispositivo mediante el cableado Neutro y Tierra en el dispositivo a la tierra de servicio y en caliente a uno de los conductores trifásicos. Cada cable debe tener aproximadamente 440 / sqrt (3) voltios en relación con la tierra, lo que es correcto para el dispositivo.

Me han dicho que el uso de una sola fase de la alimentación trifásica no es algo para lo que se diseñó el transformador, por lo que el factor de potencia no será bueno y no estarán disponibles las 50 ampolletas completas. No hace falta decir que necesito unos 10 amperios, así que asumo que esto no será un problema.

¿Es esto factible? ¿Hay algo que me esté perdiendo?

Y no te preocupes, alguien mirará el cable después de configurarlo. Soy un estudiante de EE, así que pensé que al menos lo intentaría.

    
pregunta Tim Vrakas

2 respuestas

2

Parece que está intentando usar tierra como un reemplazo de neutral. Esa no es una práctica adecuada incluso si verifica que tiene un servicio de 480 voltios en estrella y el neutro está conectado a tierra en la entrada de servicio. Además, no ha dicho que haya verificado el voltaje de suministro, un servicio de 480 voltios podría ser un poco más alto en la entrada de servicio y completamente 480 voltios en su ubicación. Eso significaría una línea de 277 voltios a neutral, por encima del límite superior de su rango requerido.

Debe preguntar a alguien a cargo de la instalación qué se puede hacer para proporcionar lo que necesita.

    
respondido por el Charles Cowie
1

Lo que sugieres no es recomendable.

Si no se le ofrece un neutral, no puede asumir que tiene acceso a un servicio 'Y'. Como servicio 'delta', puede utilizar las fases para obtener energía. Su voltaje de fase también está fuera de su control pero sobrepasa los 400V.

La solución correcta es disponer un transformador aislado cerrado de 400-480V a 230V con un receptáculo adecuado para su instrumento. El suelo pasará y se conectará a la carcasa del transformador y al grifo central secundario y al neutro. Necesitará un disyuntor adecuado e interruptores de sobrecorriente y corriente de falla residual. Esto afectará un poco a su presupuesto, si se monta de forma permanente, es probable que también necesite un electricista para que se ajuste y se conecte.

Puede extraer la corriente al máximo que suministrarán sus dispositivos de protección del circuito de alimentación. Si su carga es pesada y siempre está en la misma fase (pares), puede sobrecargar la (s) fase (s) antes de usar el suministro completo disponible. La carga desigual de un servicio 'delta' hace que una línea viva tenga menos corriente, la carga desigual de un servicio 'Y' hace que una línea activa tenga una carga adicional y el neutro transmita indeseable pero no una corriente de falla. Si tiene un servicio de 50 A a 400 + V, podría tener más de 85 A a 230 V después de su transformador de 20 kVA (este es un buen tamaño).

El electricista de la instalación probablemente puede conectar un tomacorriente de 230 V por menos dinero que el suministro y la instalación de un transformador reductor con accesorios.

Si tuviera una salida 'Y', podría usar el neutro y una fase (en vivo) para obtener su suministro monofásico de 260 + V a 50A.

    
respondido por el KalleMP

Lea otras preguntas en las etiquetas