Tensión de contacto del relé

0

Estaba buscando a través de algunos relés y encontré que los voltajes nominales de contacto de CC (~ 30v) son mucho más pequeños que los voltajes nominales de contacto de AC (250v). ¿Cuál es la razón de una diferencia tan grande?

Relés de Newark.

    
pregunta Lord Loh.

1 respuesta

4

Al abrir un contacto en DC, el arco persiste hasta que el espacio es lo suficientemente grande. Con la CA, debido a la frecuente caída a cero, el arco se extingue de forma natural a intervalos más pequeños que para las CC comparables. Por lo tanto, necesita un espacio mayor entre los contactos para relés de alto voltaje, especialmente CC.

    
respondido por el Martin