Estaba buscando a través de algunos relés y encontré que los voltajes nominales de contacto de CC (~ 30v) son mucho más pequeños que los voltajes nominales de contacto de AC (250v). ¿Cuál es la razón de una diferencia tan grande?
Estaba buscando a través de algunos relés y encontré que los voltajes nominales de contacto de CC (~ 30v) son mucho más pequeños que los voltajes nominales de contacto de AC (250v). ¿Cuál es la razón de una diferencia tan grande?
Al abrir un contacto en DC, el arco persiste hasta que el espacio es lo suficientemente grande. Con la CA, debido a la frecuente caída a cero, el arco se extingue de forma natural a intervalos más pequeños que para las CC comparables. Por lo tanto, necesita un espacio mayor entre los contactos para relés de alto voltaje, especialmente CC.