las clasificaciones de kVA corresponden a condiciones de carga completa.
Por carga completa se entiende la carga (obviamente, en la secundaria), lo que haría que la transferencia del transformador tenga una potencia nominal de primaria a secundaria. Por ejemplo, cuando 50 kVA está a plena carga, estaría transfiriendo 50 kVA de primario a secundario. Si la tensión primaria a plena carga es de 25000 V (como en su caso), entonces la corriente primaria debe ser (50 * 10 ^ 3/25000) amperios.
Ahora vamos a tu pregunta principal,
si no hay tales corrientes
significa que no hay tal carga en el secundario que pueda cargar completamente el transformador.
Si el transformador está bajo carga, las corrientes primarias (y por lo tanto secundarias) serían menores que los valores de carga completa. Por ejemplo si el transformador está en media carga (significa que la carga conectada en la secundaria es la mitad de la carga completa), entonces conduciría exactamente la mitad de la corriente que la corriente de carga completa. Digamos que su corriente de carga completa es ampere 'I', entonces la corriente de media carga sería ampere 'I / 2'. Si la relación de transformación es 'k', entonces la corriente secundaria de media carga sería amperio 'I / 2k'.
Si el transformador está sobrecargado, puede dañar el bobinado y / o el aislamiento. Sin embargo, si descuidamos dicho efecto (y no debería descuidarlo en la práctica), entonces el transformador que está en carga doble consumirá el doble de la corriente de carga completa tanto en el devanado primario como en el secundario.