La respuesta puede ser sí o no, según algunos detalles.
Obtendrá una respuesta de sí si, y solo si todas las siguientes son sí:
- Se garantiza que todos sus adaptadores se clasificarán al voltaje que sale de la toma de pared (creo que para leer su pregunta, este es el caso, pero esté 100% seguro).
- La tira de fuerza que mencionas no hace nada especial. es decir, solo tiene piezas de metal y cable destinados a permitirle pasar de una salida a varias salidas, sin componentes electrónicos internos que puedan comportarse de forma extraña con un voltaje inferior al nominal. Una luz de neón en un interruptor está bien, son demasiado estúpidos para causar problemas ;-)
- La corriente que dibujará es menor que la corriente que la tira puede distribuir.
Para el punto tres, si la tira solo tiene una potencia nominal en vatios, I = P / V, use la tensión más alta a la que pueda operar para estar seguro, por lo tanto, 250V. Así que si dice 2500W, puede manejar 10A. Lo que significa para sus adaptadores, intente mantenerse a 1000 W o menos (100 V * actual) y habrá utilizado un pequeño margen en ambos cálculos y permanecerá en el lado seguro.
EDICIÓN: el punto 2 puede obtener un no y la respuesta final aún puede ser sí, pero dentro del rango de las tiras de potencia (sobre) equipadas hay tantas funciones y funcionalidades diferentes que es un poco sin sentido agregar todas las opciones, ya que no estoy de humor para escribir una lista de 110 puntos.