¿Qué sucede con el caudal de agua a través de un generador hidroeléctrico cuando cambia la carga eléctrica? Esta pregunta se refiere a lo que sucede en ausencia de intervención humana.
¿Qué sucede con el caudal de agua a través de un generador hidroeléctrico cuando cambia la carga eléctrica? Esta pregunta se refiere a lo que sucede en ausencia de intervención humana.
Dado que la red es eléctricamente mucho más "grande" que cualquier generador individual, el generador continuará funcionando a la misma velocidad. Lo que cambia es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente, y la magnitud de la corriente. Nunca puede haber más poder real fuera del generador que lo que está llegando a través del flujo de agua. En el extremo (no sucedería en ninguna operación normal razonable), la red impulsa el generador para que la turbina comience a bombear el agua en lugar de que el agua mueva la turbina.
También hay sistemas de control alrededor de los generadores hidroeléctricos en varios niveles. La respuesta más rápida es controlando la corriente de campo. Luego hay un sistema de control más lento que ajusta las válvulas para el flujo de agua óptimo. Estos sistemas ya funcionan en gran medida de forma autónoma (una vez habilitados y configurados por los humanos), por lo que hasta que sucediera algo drástico, una central hidroeléctrica continuaría funcionando correctamente a medida que la carga cambia sin que los humanos realicen ajustes.
La carga cambia efectivamente en un ciclo típico de 24 horas. Y, como probablemente esperaba, esto cambia la fase / frecuencia.
Simplemente conecte un altavoz a la toma eléctrica (con una resistencia limitadora) o mire con un alcance. Puede escuchar el cambio de frecuencia una vez cada 10 minutos. El alcance muestra que el cambio es relativamente rápido ... unos pocos segundos. Luego, la nueva frecuencia es bastante estable hasta los próximos 10 minutos, donde la frecuencia se ajusta nuevamente. Este ajuste se realiza principalmente para ayudar a los relojes a mantener la hora correcta. En el pasado reciente, la mayoría de los relojes utilizaban un motor síncrono que giraba a un múltiplo de 60 Hz, como 10 giros por segundo para modelos de 6 polos. La frecuencia se ajustaría una vez ligeramente por encima de 60 Hz, y luego ligeramente por debajo. El recuento total fue el factor importante, por lo que, si una corrección anterior se excedió demasiado, podría ocurrir que la frecuencia se establezca en el otro lado del objetivo de 60 Hz durante 20 minutos o más. Estoy bastante seguro de que la central térmica también necesita ajustar la frecuencia en algún intervalo de tiempo.
Lea otras preguntas en las etiquetas generator