Necesito ayuda para comenzar este segmento 7 desde 0

0

Estoy haciendo un sistema de control como mi proyecto. Aquí he usado 2 555 temporizadores uno en monoestable y el otro sin astable. Las salidas monoestables cuando se presiona el proceso se presiona un botón y esto también activa el temporizador 555 astable. El 7 seg conectado al monoestable 555 que es el izquierdo muestra cuántas veces se inicia el proceso y el 7seg con un astable 555 muestra el tiempo necesario para el proceso. Ahora, cuando inicio el 555 monoestable, el astable 555 comienza pero cuenta desde 1 no 0. Y también me gustaría agregar que cuando se presiona nuevamente el botón 1 del proceso, el 7 seg adjunto al astable 555 se reinicia y comienza nuevamente desde 0.

Imagendelcircuitoantesdelasimulación.

Imagen del circuito después de la simulación. Como puede verse está empezando desde el 1.

    

1 respuesta

4

Es peor que la simulación: esos contadores comenzarán con más o menos números al azar en el encendido. Además, no debes dejar las entradas de reinicio flotantes.

Conecte las entradas de MR (pin 15) a una señal de restablecimiento activo alto para restablecer los contadores a cero.

    
respondido por el Spehro Pefhany

Lea otras preguntas en las etiquetas