Realmente no estoy seguro de cómo hacer que esto suceda para su aplicación, pero los transformadores de gran potencia utilizan una técnica llamada supresión armónica.
No es exactamente lo que suena, la idea básica es utilizar la transmisión para detectar la presencia de corrientes armónicas 5 y 7 muy grandes, coincidentes con el cierre del interruptor de entrada. También hay un temporizador para que, si los armónicos se quedan más allá de su bienvenida, el sistema de protección deja de ignorarlos y abre el interruptor.
Otro método comúnmente utilizado con los interruptores de circuito industriales es simplemente emplear un temporizador de derivación. Poco después de una operación de cierre, simplemente bloquea las llamadas de viaje. Si el temporizador se agota y el transformador todavía está sobrecargado, el circuito de protección no tiene que iniciar su temporización, puede dispararse de inmediato. Tenga en cuenta que este método requiere una mayor consideración acerca de cómo exactamente sobrecargado podría estar el transformador.
Debe realizar un estudio de cortocircuito antes de suprimir arbitrariamente la protección, pero es probable que estos métodos le ofrezcan lo que usted desea mejor que un controlador de motor.