Arranque suave ... para un transformador

0

así que tengo un transformador (3kva 120vac - > 240vac) que funciona muy bien pero sopla el interruptor de vez en cuando en el inicio. Así que me gustaría añadir un comienzo suave. Este es un entorno de control industrial, por lo que podría construir un circuito yo mismo, eventualmente, pero sería mejor un componente disponible.

Los únicos arranques suaves que veo en línea son específicamente para motores. ¿El arranque suave del motor funcionaría aquí o tendré que construirlo yo mismo?

    
pregunta apogaios

2 respuestas

4

Este es el problema: la corriente de entrada excesiva se produce cuando el transformador se activa cerca del ciclo de CA pasando por cero. Considere el caso del estado estacionario: -

Lacorrienteseretrasaaaproximadamente90gradosysiaplicólatensióndealimentacióncercadecuandolatensiónalcanzasupicomáximo,lacorrientenaturalmentenotendráelestadodearranqueproblemático:-

Al alimentar el transformador con una tensión de alimentación que pasa a través de cero, se produce una densidad de flujo mucho mayor y esto satura el núcleo causando (a veces) una sobrecorriente masiva.

Si puede encontrar un dispositivo de protección del motor que indique explícitamente que realiza la función anterior, entonces debería estar bien.

    
respondido por el Andy aka
0

Realmente no estoy seguro de cómo hacer que esto suceda para su aplicación, pero los transformadores de gran potencia utilizan una técnica llamada supresión armónica.

No es exactamente lo que suena, la idea básica es utilizar la transmisión para detectar la presencia de corrientes armónicas 5 y 7 muy grandes, coincidentes con el cierre del interruptor de entrada. También hay un temporizador para que, si los armónicos se quedan más allá de su bienvenida, el sistema de protección deja de ignorarlos y abre el interruptor.

Otro método comúnmente utilizado con los interruptores de circuito industriales es simplemente emplear un temporizador de derivación. Poco después de una operación de cierre, simplemente bloquea las llamadas de viaje. Si el temporizador se agota y el transformador todavía está sobrecargado, el circuito de protección no tiene que iniciar su temporización, puede dispararse de inmediato. Tenga en cuenta que este método requiere una mayor consideración acerca de cómo exactamente sobrecargado podría estar el transformador.

Debe realizar un estudio de cortocircuito antes de suprimir arbitrariamente la protección, pero es probable que estos métodos le ofrezcan lo que usted desea mejor que un controlador de motor.

    
respondido por el Sean Boddy

Lea otras preguntas en las etiquetas