10 dB es un fallo severo sobre el límite y debe apuntar al menos 5dB por debajo del límite en este tipo de producto (soldadura industrial, etc.) cuando realice pruebas de tipo en una casa de pruebas de EMC.
Usted tiene este producto que tiene cables de CA entrantes y cables de soldadura salientes. Básicamente, se trata de una gran cantidad de cables y no hay ninguna caseta de prueba en la tierra que pueda distinguir (en la prueba "estándar") si la emisión irradiada proviene de la "caja" en sí misma o de los cables o de ambos. Así que tienes que tomar medidas para comprender de dónde provienen las emisiones. (Reducir a la mitad el problema y tratar con cada uno de ellos).
Los resultados que tiene hasta el momento me indican que existe una posibilidad razonable de que una buena medida de las emisiones irradiadas provengan de los cables, es decir, que se emitan las emisiones que se emiten desde el cable. Sucede con bastante frecuencia.
Por lo tanto, mi consejo es intentar y descartar esto haciendo una prueba con el cable (s) más corto posible. Tenga en cuenta que la radiación también puede estar emitiendo desde los cables de alta corriente conectados a la caja que normalmente se utilizan para la soldadura. Puede forzar que los cables estén en una orientación diferente para que el impacto de la radiación en el receptor de la casa de pruebas también se minimice.
En resumen, haga todo lo posible para minimizar las emisiones conducidas que se convierten en emisiones radiadas. Luego continúa con las emisiones irradiadas desde la caja y un posible culpable es el transformador en modo de interruptor: intente protegerlo. Tuve un problema de emisión de un transformador una vez y lo envolví con una cinta de cobre (con cuidado) para demostrar que era eso. Luego diseñé una solución mejor al día siguiente.
Aparte de eso, podría sugerirle que utilice una sonda de campo cercano, también conocida como "rastreador", para tratar de reducir el (los) culpable (s) de su (s) placa (s) de circuito. Los cables de interconexión de PCB también son un ejemplo principal de las corrientes conducidas que también emiten.