El 'sensor' en sí mismo es solo un cable. Si está colocado correctamente en la llama, conectado correctamente y sin cortocircuito a tierra, funcionará, punto. El circuito debería (con una confiabilidad muy, muy alta) causar un apagado si el sensor está abierto o en cortocircuito.
La prueba de los circuitos es mucho más complicada, especialmente si necesita verificar las características de seguridad y redundancia que se requieren para la seguridad. Si está defectuoso, debe reemplazarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los códigos locales.
Para aquellos que no estén familiarizados con el ' rectificación de llama ' método de detección de llama, el 'sensor' tiene este aspecto:
La'varilladellama'esuncablemetálicoqueseextiendehacialallama.Elsoportedemontajetieneunaislantecerámicoylavarilladelallamatieneunconectordepalaparauncablequeseremontaalaelectrónica.Unelectrododeestetipoqueseextiendehaciaunallamaabiertatienecaracterísticassimilaresalosdiodos.Laconducciónasimétrica(entrelavarillayelquemador,queestáconectadoatierra)seutilizaparadistinguirentrelaconduccióncortocircitada,abiertayresistiva(quepuedesercausadaporfallasocondensaciónocontaminación).
Esextremadamenteimportanteenlossistemasdecombustióndegasevitarunasalidadedeteccióndellamafalsapositiva,yaquepermitiríaquelaválvuladegaspermanezcaabiertaenausenciadeunallama.Elgascontinuaríafluyendo,mezclándoseconelaire,hastaqueencuentreunachispaollamaparaencenderlo,y'kaboom',comoocurriórecientementeaquí(Fotode National Post ):