Pregunta sobre la conducción de un sistema de audio con un generador (sin inversor)

0

Estamos organizando un evento musical en el que vamos a manejar algunos altavoces y un controlador de dj. Hemos estado tratando de encontrar un generador que funcione y hasta ahora solo tenemos acceso a tres. Los tres generadores son del tipo clásico, no tienen inversores. La salida está conectada directamente al alternador.

El candidato más probable en este momento es un Honda ECMT 7000. Tiene un RMS de 6500 en triple fase, lo cual es más que suficiente para nosotros.

Nuestro problema es la interferencia y los picos de voltaje. Tememos que el generador pueda disparar y romper nuestros equipos que se conectarán a través de una central eléctrica de 220v que convierte la triple fase en una sola fase.

He intentado buscar una respuesta en la web y todos dicen cosas diferentes. La mitad de las publicaciones que veo dicen que está bien y lo han estado haciendo durante años, mientras que la segunda mitad dice que definitivamente va a freír la electrónica.

¿Qué piensan ustedes? Más especificaciones sobre los generadores y audio se pueden enviar a petición. El poder no es un problema, eso ya lo sabemos. Estamos preocupados por los picos.

¿Estarán bien los fusibles en la central y algunos protectores de voltaje de zócalo estándar de la UE?

    
pregunta arebokert

2 respuestas

2

Los tiempos en los que un voltaje o frecuencia de salida de un generador convencional pueden volverse inestables son durante el inicio, el apagado y cuando se está quedando sin combustible y sin hambre. Desenchufe siempre durante estas condiciones. De lo contrario, un generador bien mantenido será una fuente de energía confiable para su electrónica.

Para mantener el voltaje en las especificaciones, siempre trate de equilibrar las cargas entre las tres fases. Si los desequillas sustancialmente, se pierde la ventaja de las tres fases que comparten un cable común, especialmente con un cable trifásico más largo. Esto puede provocar que una o más fases tengan un voltaje inadecuado.

    
respondido por el Glenn W9IQ
2

Esta no es una respuesta completa, pero debería aclarar su terminología:

  

Tememos que el generador pueda disparar y romper nuestro equipo que se conectará a través de una central eléctrica de 220v que convierte la triple fase en una sola fase.

La caja no convierte nada. Solo hace que una fase esté disponible en cada uno de los enchufes azules simplemente por cableado.

Figura1.Cajadeconexionestrifásica.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 2. Cableado interno de la caja de conexiones. (CircuitLab parece estar luchando con los cruces de cables. Las conexiones están marcadas con puntos).

La caja de conexiones no tiene componentes activos en su interior. Solo toma entradas trifásicas L1, L2, L3 y N (y tierra), tenga en cuenta las clavijas en lugar de los enchufes, y las "divide" en dos tomas trifásicas más (rojas) y cuatro (se muestran dos) una sola Zócalos de fase (azul). No he mostrado los interruptores en el esquema.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas