Use relés en serie para lograr una resistencia de voltaje de 10kV

0

Estoy encontrando un relé que puede soportar 10kV cuando los contactos están abiertos. Pero todo lo que encontré por ahora no puede lograr esto.

Estoy considerando usar varios relés con una clasificación menor en serie para lograr esto. Pero nunca lo he usado así, ni he visto a otros hacer esto.

¿Superaría cualquier clasificación máxima absoluta con relés en serie?

¿Esto sería seguro?

    
pregunta diverger

2 respuestas

2

No puede conectar varios relés en serie para obtener una clasificación de voltaje más alta por casi la misma razón por la que no puede poner relés en paralelo para aumentar la clasificación actual. Múltiples relés nunca abrirán / cerrarán exactamente en el mismo momento, y el primero en abrirse bajo carga estará expuesto a la tensión máxima, lo que lo dañará lo suficientemente pronto.

Simplemente encuentre un relé / contactor con las clasificaciones adecuadas y úselo. En Google para el "relé de 10 kV" o el "contactor de 10 kV" se obtienen muchos resultados, que van desde el catálogo oficial de distribución de energía de Siemens hasta partes de dudoso pedigrí en Aliexpress.

    
respondido por el Dmitry Grigoryev
2

Hay bastantes proveedores de especialidades, como HV Relays

Utilizan una aspiradora para garantizar que el aire no se descomponga entre los contactos. [10kv relé] [2]

    
respondido por el Kevin White