problema de voltaje de 3 fases cuando se conecta al servo

0

Tengo 380V 3 fase con la siguiente línea a tensiones neutrales: L1: 238V, L2: 234V, L3: 224V. El sistema tiene un controlador servo monofásico que admite L3 y N, sin embargo, cuando se conectan L1, L2 y L3, cambie a lo siguiente: 394V, 400V, 0V. No estoy seguro de por qué esta discrepancia está sucediendo.

Gracias de antemano!

    
pregunta pmudhar

1 respuesta

4

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Tienes un neutral roto.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas