Compra de un interruptor - ¿Especificaciones actuales de CA vs CC?

7

Estoy tratando de comprar varios interruptores para un sistema de CC con corriente moderadamente baja (unos cuantos amperios a 12 V). Al buscar los conmutadores en los catálogos de piezas (por ejemplo, Mouser y Digikey ) allí Siempre hay clasificaciones de voltaje separadas para aplicaciones de CA y CC. Entiendo que los interruptores de CA son menos costosos porque el tiempo de conmutación no tiene que ser tan rápido y el arco eléctrico es menos preocupante. Solo hay una clasificación actual en la lista y no estoy seguro de si se aplica a la conmutación de CA, a la conmutación de CC o a ambas.

¿Esta clasificación de corriente se aplica a los voltajes nominales de CA y CC? ¿Existe una buena regla general para convertir las clasificaciones de voltaje / corriente de CA y CC? ¿Cuál es la corriente más alta que puedo esperar razonablemente de un interruptor de CC antes de pasar a un relé?

    
pregunta Michael Koval

2 respuestas

2

Al comparar los dispositivos de conmutación para uso de CA y CC, puede especificar los voltajes máximos aceptables para una corriente común, por ejemplo,

  • 10A a 230 VAc o 32 VDC

o la corriente máxima aceptable para un voltaje común, por ejemplo,

  • 230V a 10A CA o 1A CC.

El último método suele ser MUCHO menos útil.  es decir, a casi nadie le importan unos 230 VCC y a unos pocos les importaría, por ejemplo, 24 VCA.

Por lo general, especificar la corriente es más útil.
 Por ejemplo, para un sistema de voltaje dado, generalmente se sabe si se quiere cambiar 1A ir 10A o 50A, etc.

Re

  

¿Esta clasificación de corriente se aplica tanto a los voltajes de CA como a los de CC?

Para una especificación confiable, la especificación se aplica de una manera lógica como se indica.
 Entonces, si dice 10A, 230 VCA, 32 VCC, puede esperar que el 10A se aplique a ambos.

Ocasionalmente, un fabricante PUEDE especificar especificaciones de voltaje y corriente diferentes, por ejemplo,

12 VDC, 10A o 230 VAC, 20A

por lo general, debido a que los voltajes en cuestión son estándares en los que los compradores pueden estar interesados. Por ejemplo, aquí se trata de voltajes de "batería de automóvil" y voltajes de red.

re

  

¿Cuál es la corriente más alta que puedo esperar razonablemente de un interruptor de CC antes de pasar a un relé?

Lo que diga el fabricante.
 Puedes comprar interruptores de casi cualquier calificación.
 10A es común.
 50A es más especializado pero no del todo desconocido.
 500A sería muy, muy especializado y probablemente quieras usar un traje especializado cuando lo uses (en realidad) PERO existen.

Los realays no son especiales en cuanto a la capacidad de cambio.  Existen más debido a su capacidad de control remoto que a cualquier capacidad para cambiar mejor.

Los interruptores que pueden dibujar un arco que evita la "apertura" del interruptor también tendrán mecanismos para evitar que esto suceda.
 Esto puede ser tan simple como la acción de movimiento cargado por resorte que muchas personas habrán encontrado sin darse cuenta de por qué actúan como lo hacen, a través de unidades con explosiones magnéticas y caminos de arco que hacen que el arco suba, se alargue y se auto extinga. Estos últimos son más bien el reino de los disyuntores de muy alta capacidad, pero se podrían usar como interruptores para los valientes y tontos si se desea.

FWIW hay contactores que también se pueden usar en el modo de "cambio" que son tan peligrosos que generalmente matarán a una persona en la vecindad si interrumpen la corriente de falla nominal mientras que la gente está cerca y cuáles, si es necesario. puede ser operado manualmente, requiere trajes especiales, postes largos y mucha suerte y aún puede matar gente ...!

Glosario: Z ~~ = s cuando el mundo está al revés.

    
respondido por el Russell McMahon
0

Los interruptores de CC del tipo de sistemas bluesea varían de 350 amp a 700 amp o aproximadamente, capacidades de 48 voltios. Dado que estos interruptores son del tipo de servicio pesado, es bastante lógico considerar los vatios, es decir, un interruptor de 48 voltios de CC con una capacidad nominal de 300 amps en continuo corresponde a 14400 vatios, lo que equivale a 60 amps a 240 voltios.

Si este último es AC, sugeriría que su calificación de 60 amps es muy conservadora y podría ser adoptada de forma segura.

    
respondido por el roger