¿Hay circuitos para asegurar la polaridad con enchufes de CA simétricos y no polarizados?

0

Hay muchos sistemas de conexión diferentes (socket, plug) que son simétricos y no polarizados, como por ejemplo

  

El sistema de conexión de Schuko es simétrico y no polarizado en su   Diseño, permitiendo revertir línea y neutro.   (fuente Wikipedia )

Tengo una configuración que cubrí en el siguiente boceto

enelquedeseoteneruncircuitoquegaranticeladireccióndelapolaridad(LyN)indiferentealadirección/polaridaddelaconexión.

Esdecir,megustaríapreguntarsihayunamaneradehacerposiblequenoimportasiconectoAconNoAconL,elresultadosiempreesque"L está garantizada en el cable izquierdo"?

    
pregunta humanityANDpeace

2 respuestas

4

Con un conector de 2 pines, y sin otras suposiciones, no.

Si tenía un enchufe de tres clavijas, por lo tanto una referencia a tierra, entonces podría tener algunos componentes electrónicos activos en su caja con la etiqueta '?', que detectaron qué conductor tenía un potencial de tierra aproximadamente, y cuál tenía una gran diferencia de voltaje, y intercambiaron los conductores en consecuencia.

El concepto más simple de imaginar sería un relé DPDT operado por la red, energizado entre N y E. Si N era de hecho L, entonces operaría y cambiaría los polos. Este vertido de unos pocos mA en el conductor de tierra probablemente quedaría mal visto, si no quedara totalmente prohibido, por la mayoría de las autoridades eléctricas, y podría disparar un GFI si hubiera uno en el sistema, por lo que no es una solución práctica, solo conceptual. / p>

Con algunos componentes electrónicos, podría hacer el trabajo correctamente, detectando qué cable entrante tenía el giro más grande con respecto a la conexión a tierra entrante.

Si solo tenía un enchufe de 2 clavijas, aún puede obtener una referencia a tierra razonable utilizando un electrodo grande en el aire fresco. Su capacitancia a tierra significaría que, por lo general, el potencial detectado (usando un sensor de alta impedancia) sería menor para el cable N real que para el cable L real que entra. Sin embargo, esto podría ser engañado si hubiera campos eléctricos fuertes alrededor, por lo que Es menos confiable que usar un conector a tierra.

Si realmente te importa qué conductor es L y qué N, entonces eso probablemente significa que tienes una referencia de tierra disponible. Sin ningún tipo de terreno, que es N y L no es significativo.

Puede suponer que a cualquier equipo equipado con un enchufe reversible de 2 clavijas no le importa qué polo es cuál. Será seguro al tener componentes de "doble aislamiento", que requieren al menos 2 fallas antes de que se cree un peligro para descargas. Cualquier equipo "inseguro con un solo fallo de aislamiento" debe tener una conexión a tierra de seguridad.

    
respondido por el Neil_UK
1
  

Conocer la polaridad de seguro permitiría realizar un cambio, que   Los interruptores de L en lugar de tener que desconectar ambos cables ya que L   y N no puede ser separado.

La metodología de diseño moderno significa que tiene que producir un diseño al que no le importe qué cable sea vivo o neutral y, de todos modos, no hay garantía de que L y N no se intercambien en una fecha posterior.

Además, ¿cómo formará un circuito que reorganice un interruptor de encendido / apagado para pasar de un cable a otro sobre la marcha?

Si desea asegurarse de que L se cambia, use un interruptor dual que cambie tanto a L como a N, entonces puede estar seguro de que L se desconecte.

    
respondido por el Andy aka