Digamos que tenemos un transformador de aislamiento que alimenta nuestro circuito. ¿Qué voltaje mostrará un multímetro cuando colocamos una sonda en la toma de tierra y la otra en la salida del cableado del transformador aislado (secundario)?
Digamos que tenemos un transformador de aislamiento que alimenta nuestro circuito. ¿Qué voltaje mostrará un multímetro cuando colocamos una sonda en la toma de tierra y la otra en la salida del cableado del transformador aislado (secundario)?
¿Qué voltaje mostrará un multímetro cuando pongamos una sonda en tierra de la red, y la otra a la salida de la aislada Cableado del transformador (secundario).
Teóricamente, el 50% de su voltaje de CA de la red, siempre que el multímetro tenga una impedancia de entrada infinita y el secundario esté desconectado de cualquier carga.
Este valor también supone que no hay un escudo conectado a tierra entre los devanados y que el campo eléctrico neto se distribuye uniformemente en una capa de devanados.
Todo tipo de otros problemas sutiles pueden aumentar o disminuir esta cifra porque se basa en la capacitancia entre devanados. Por ejemplo, debido a que es probable que la primaria y la secundaria se enrollan utilizando capas múltiples, el campo eléctrico principal que se impone en la secundaria tenderá a ser más hacia el potencial de tierra o más hacia el potencial de vida. Esto depende completamente de cuál de los cables de red se conecta a la capa más cercana a la secundaria. El intercambio en vivo y neutral en la primaria podría dar resultados diferentes fácilmente.
¿Este voltaje medido debería ser una preocupación? No, ya que se obtiene a través de la capacitancia de fuga entre devanados y esto será del orden de 100 pF a 1 nF (¡alerta de agitación de la mano!).
Suponiendo un multímetro real (~ 1 Mhm) y un transformador de aislamiento de grado profesional, usted medirá cero entre el cable de salida y la tierra si la salida no está conectada a tierra / neutro. Si se trata de un típico transformador de aislamiento de bajo costo, entonces hay como mínimo un escudo electroestático entre los devanados de entrada y salida, por lo que el devanado de salida tiene una capacidad de conexión a tierra / cuadro. Si se trata de un transformador de aislamiento de alta calidad, el devanado de salida tendrá protecciones superior / inferior y laterales (llamadas blindaje triple).
La capacitancia para encuadrar / conectar a tierra / tierra en un transformador de aislamiento de grado profesional es probable en el rango de 10 a 20pf desde el devanado de salida a tierra y tal vez de 1pf o menos al devanado de entrada. Aquí hay un diagrama de un transformador con blindaje doble, la capacitancia de los dos escudos es en serie: diagrama de transformador http: // electrical-engineering-portal. com / wp-content / uploads / construction-of-shielded-two-winding-transformer.gif
Aquí hay un transformador de calidad comercial como un ejemplo de la entrada al aislamiento de salida que se puede lograr: enlace
El aislamiento depende de la relación de la impedancia capacitiva de acoplamiento de primaria a secundaria y, la impedancia mutua a tierra, como los filtros de línea y la calidad de la protección para reducir la capacitancia de acoplamiento en el interior.
Si tuviera que analizar la impedancia de transferencia, la encontraría bastante alta en relación con la carga, pero la corriente de fuga puede ser tanto como el filtro de modo común de su carga a tierra (0,5 mA) si está conectado.
Si está buscando un aislamiento de RF, puede agregarse un choke de CM de tamaño adecuado.
Una de las pruebas que puede hacer es colocar una tapa de plástico grande en el medidor y medir el voltaje y, si es cero, eliminar y medir la corriente de CA en mA para calcular el acoplamiento de impedancia efectiva de V / I para la frecuencia que se está utilizando.
Estoy de acuerdo con Andy aka, y también estoy de acuerdo con el comentario "nada útil". PERO, podría haber cargas estáticas que se sumarían o restarían del divisor de capacitancia. A veces he visto una resistencia intencional de varios megohms a través de una barrera de aislamiento, para limitar el voltaje debido a estas cargas extrañas. La resistencia de entrada del multímetro lograría lo mismo.
Lea otras preguntas en las etiquetas transformer electricity