4

Es posible que se produzca un cosquilleo de las Y-caps de EMI, pero no debería ser peligroso tocar el pasador de tierra suponiendo que todo lo demás esté en orden.

Sin embargo, la parte insegura de esto es que su pin de conexión a tierra ahora no está conectado a tierra, y el chasis de cualquier equipo que esté alimentando podría calentarse en caso de una falla. Esa es la parte insegura de usar el adaptador de la manera que se muestra. Si lo usa de esa manera, asegúrese de enchufarlo a un tomacorriente con protección de falla a tierra.

    
respondido por el John D
1

Ese es el pin de tierra para su aparato. Su presencia indica que hay un cuerpo de metal en el aparato. La conexión a tierra del aparato puede ser esencial para proteger al usuario contra fallas internas. Ese pin estará al mismo voltaje que el aparato. En el caso de una falla mayor, tanto el dispositivo como el pin pueden estar activos.

Para obtener más información sobre la conexión a tierra, consulte mi respuesta a En cualquier equipo eléctrico que tenga un solo suministro de corriente alterna de 230 VCA, si se intercambian neutro y tierra, entonces cuál será la consecuencia .

    