Sé que debería tener una resistencia de terminación en RS 485.
¿Necesito resistencias de polarización en las líneas +/- de una señal diferencial RS485?
Sé que debería tener una resistencia de terminación en RS 485.
¿Necesito resistencias de polarización en las líneas +/- de una señal diferencial RS485?
Si necesita tener un nivel garantizado cuando no hay un transmisor habilitado, entonces necesita resistencias de polarización (asumiendo que un receptor no tiene un desplazamiento incorporado, como tienen algunas piezas de Maxim).
No tener resistencias de polarización significa que podría tener datos falsos recibidos.
Por lo general, tendrá una resistencia de A a +5 y otra de B a GND y una tercera resistencia de A a B. Los valores se eligen de modo que el nivel de voltaje sea tal que se defina el nivel lógico (200mV o mayor) y se presenta la resistencia de terminación diferencial deseada.
Las resistencias de polarización están diseñadas para colocar la tensión del bus diferencial en un estado definido, incluso cuando el bus no está activo o en un estado de falla.
En las notas de aplicación RS485, los estados de falla se describen como algo así como
Sin embargo, la mayoría de los transceptores RS485 ya tienen una funcionalidad integrada para solucionar este problema. Por ejemplo, una de las funciones en la hoja de datos de la SN65HVD485E de TI indica "Receptor seguro para fallos de bus".
Normalmente no. Tal vez has visto circuitos que ponen resistencias de polarización? ¿Se acoplaron las señales de alguna manera a través de un transformador o quizás de los condensadores? Si es así, se necesitarán resistencias de polarización.
He visto que las resistencias terminadoras se dividen en dos resistencias, una para cada cable, y estas pueden dar la impresión de que son resistencias de polarización, pero es más probable que intenten terminar la señal normal Y proporcionar una terminación de modo común.
Lea otras preguntas en las etiquetas rs485 differential