Caso n. ° 1: Tengo una estación de bombeo con un motor de bomba autónomo de 240 V conmutado por un interruptor de presión de 240 V, que alimenta un tanque de presión a un máximo. presión. Después de dicho tanque hay cuatro válvulas solenoides de 24 V (250 mA de entrada, 180 mA de retención), controladas por una placa de relés alimentada por 5 V (Sainsmart). Esta placa de relé está conectada a las salidas del microcontrolador (Arduino UNO) a través del optocoppler.
Los relés se activan | APAGAN en serie. Una vez que se apaga el último, el motor de la bomba aún funciona debido a que la presión de apagado y apagado todavía no se ha alcanzado. Unos segundos más tarde, la presión aumenta, la bomba se apaga, y aquí surge el problema: el microcontrolador se reinicia (cuando el motor se apaga).
Hay un suministro monofásico de 240 V para todo. Las válvulas de solenoide obtienen su energía de un transformador de núcleo anular de 50VA. El microcontrolador tiene una fuente de alimentación enchufable conmutada de 240V / 5V con 2A (< 200mA requerido).
Caso n. ° 2: otro escenario: el microcontrolador conectado a 240V / 5V controla un pequeño relé (5A), que conmuta a 240V (con amortiguador) para un relé (contactor) de 25A montado en DIN más grande, que conmuta un elemento de calentamiento resistivo de 3kW Para un sistema de agua caliente. En ocasiones, el microcontrolador se reinicia cuando enciende la carga.
Veo el mismo problema en ambos casos. Pero, ¿cuál podría ser el problema / solución?
¿100uF con 0.1uF en paralelo a 5V Vcc / GND?
Caso # 1: los juicios ...
1. use un 4k7 y un paralelo de 100nF desde + 5V Vcc a RESET. No hay cambio.
2. use un capacitor de 1,000uF paralelo a + 5V Vcc y GND. Sin cambios.
Caso # 1: la solución ...
3. agregue un amortiguador (104 en serie con 100R) paralelo a los contactos del relé.
¡No más problemas de reinicio! :)
Gracias por toda la entrada; desencadenó una gran cantidad de investigación y validación, lo que resultó en algo de aprendizaje ... más aún para crear circuitos más robustos, cuando se trata de entradas en dispositivos de Estados Unidos.