¿Dispositivo para evitar que el interruptor se dispare si el dispositivo consume demasiada energía? [cerrado]

0

Me acabo de mudar a mi propio espacio de oficina y los puntos de venta se comparten en varias oficinas en la misma línea eléctrica. Tengo una máquina de reflujo de 2000-3000w que enciendo de vez en cuando que está conectada a un 110v a un convertidor ascendente de 220v.

En mi espacio anterior en el que tenía mi propio interruptor, solía soltar el interruptor del circuito muchas veces porque olvidé apagar la estación de aire caliente antes de usar la máquina de reflujo. En este nuevo espacio, no quiero ser una molestia y explotar el interruptor automático que afecta a todos los demás.

¿Qué dispositivo o solución hay solo para abrir mi habitación? Sé que un protector contra sobrecargas podría funcionar, pero ¿cómo comprar uno que limite una cierta cantidad de sobretensiones?

    

1 respuesta

5

Si incluso pudieras hacer esto, quemarás el edificio cuando el cable en la pared se derrita. Usted está tirando de 27 A usando 3kW en 110V usando solo esa máquina.

En su lugar, debe obtener una línea de 240 V a su máquina de reflujo. Hay una razón por la cual los dispositivos de alta potencia son 240V, la corriente requerida se reduce a la mitad al duplicar el voltaje.

Si tiene un suministro de fase dividida (donde un neutro se comparte entre 2 fases en vivo opuestas), puede extraer los 240 V de eso. Sin embargo, existen varias restricciones reglamentarias sobre el uso de un circuito como ese. Habla con el dueño del lugar.

    
respondido por el ratchet freak