¿Se puede usar UPS con una batería interna pequeña con una batería externa grande? cuales son los problemas

0

Tengo APC BX1100C-IN 1100VA 230V Atrás UPS UPS, tiene batería interna. Da 15 minutos de respaldo en caso de falla de energía.

Estoy planeando aumentar el tiempo de copia de seguridad de 15 minutes a 6 hours . Usando External Tubular 12 volts 180ah de la batería.

¿Cuáles son los posibles problemas al hacerlo?

¿Se puede mantener UPS en línea para 6 hours ? ¿se calentará? o quemar?

¿Este UPS puede cargar mi batería de 12 voltios 180ah?

¿hay otros problemas? al hacerlo?

    
pregunta AMB

1 respuesta

5

Ok, consideremos algunos números de estadio de béisbol. Para comenzar, necesitamos determinar cuál es la capacidad real del UPS. Una rápida búsqueda en Google revela que este modelo utiliza DOS baterías de 12 V , cada una de aproximadamente 7 A * h. Entonces, para empezar, no puedes usar solo una batería, necesitarías dos de ellas.

Ahora, 24 V por 7 Ah es la capacidad total de 168 W * h. El sitio web del fabricante dice que el tiempo de ejecución de 15 minutos ocurre si la carga es de 300 W, lo que significa que el SAI tiene solo un 50% de eficiencia, lo que no es tan impresionante.

Si desea aumentar el tiempo de funcionamiento de este dispositivo de 1/4 a 6 horas, necesita aumentar la capacidad de sus baterías 24 veces. Esto significa que necesita dos baterías 12-V 170 Ah, por lo que tiene la capacidad necesaria de una batería individual aproximadamente.

Ahora, el manual de UPS dice que demora 6 horas cargar la batería original. Esto significa que tomará 6 días cargar su nueva batería. No veo problemas con esto, ya que las baterías de plomo-ácido están cargadas con voltaje constante, y generalmente las baterías LA no sufren de "sobrecarga" (a diferencia de Li-Ion).

Con respecto al calor, si este UPS puede soportar 15 minutos de carga de 300 W, es probable que también pueda soportar 6 horas. Sin embargo, dado que la eficiencia de este UPS es bastante baja (su reclamación es del 72% a plena carga), el calor disipado es bastante importante, por lo que es posible que necesite agregar un soplador a su UPS rediseñado.

    
respondido por el Ale..chenski