Paralelismo de transformadores de potencia

0

¿Es posible poner en paralelo dos transformadores de potencia de diferentes relaciones de reducción? Los transformadores tienen la misma clasificación de MVA, pero una impedancia diferente. Si se hace, ¿cuál será la corriente circulante?

LAS CALIFICACIONES SON:

TRANSFORMADOR 1:

  • 16/20 MVA
  • 33 kV / 6.6 kV
  • DYn11 = 8% / 10%

TRANSFORMADOR 2:

  • 16/20 MVA
  • 11 kV / 6.6 kV
  • YnD11 = 5.66% / 7.07%
pregunta BACKIYARAJ M

2 respuestas

5

En paralelo dos grandes transformadores de potencia con diferentes proporciones:

¿Alguna pregunta?

    
respondido por el Olin Lathrop
1

Uno podría suponer fácilmente que, dado que estos transformadores tienen calificaciones primarias diferentes, esta publicación está mal redactada y el autor debería haber indicado que existen dos fuentes, una de 33KV y la otra de 11KV.

Es una práctica común que las empresas de servicios públicos eviten la caída de la línea en el lado de la distribución uniendo dos transformadores. Pero a menudo en mayor separación en el lado de baja tensión local. Esto es factible debido a una fuente síncrona común, a tolerancias estrechas en la planta y a los fusibles / interruptores de la fuente, etc. Me han fallado las instalaciones piloto para el control de la planta porque este cableado cruzado no se documentó correctamente.

Con diferentes fuentes (33kV vs. 11Kv) sería difícil controlar las situaciones en las que se puede garantizar que las condiciones de entrada y salida están bien controladas. Dos transformadores en el mismo 33kV o dos transformadores en una línea de 11 kV tienen la garantía de operar cerca de las mismas condiciones. Es casi seguro que esto no se cumple con dos fuentes separadas.

En última instancia, este es probablemente un mal foro para preguntar si esto es más que una simple pregunta discutible.

    
respondido por el placeholder