Sin control de frecuencia de fase automatizado y relojes de frecuencia global con un error de < Para una referencia de 0,0001 ppm, la cuadrícula disminuiría en frecuencia con los efectos de carga en los generadores y aumentaría la frecuencia con una menor demanda. Cada generador tiene algunos medios para controlar el voltaje y la frecuencia de forma independiente con parámetros monitoreados localmente pero referencias desde el sitio de interconexión remoto. También la fase también es crítica, que es la integración de tiempo del error de frecuencia.
La forma más sencilla de entender esto es que la impedancia de salida de la red es mucho menor que la demanda de carga, por lo que los cambios de carga no afectan demasiado el voltaje de la red. Esta relación de impedancia es la misma que el error de regulación de voltaje de carga de pasos regionales. Los parámetros a menudo se miden en "por unidad" o p.u. de los valores nominales.
Desafortunadamente, en algunos países con una red suelta, los consumidores intentan hacer su propia regulación con cambiadores de tomas automáticos de voltaje, lo que hace que la corriente de carga aumente la tensión y, en efecto, provoca un circuito de retroalimentación positiva al generador que hace que su red sea inestable. Esto solo puede mejorarse lentamente con transformadores más grandes y más fuentes de suministro para derivar y disminuir la impedancia de la red sin exceder la velocidad de cortocircuito en cualquier transformador. Los transformadores xxx MV más grandes también deben tener un Zo más alto de 8 a 10% debido a las limitaciones de fuerzas internas extremas, por lo que no es una solución simple sino un crecimiento constante de la infraestructura para mejorar la calidad de la energía.
Por lo tanto, dado que la red se controla de manera inteligente, cada minuto se calcula un algoritmo en un punto de interconexión y se retroalimentan nuevos parámetros para cada generador para garantizar que la oferta satisfaga la demanda al costo más bajo con retroalimentación de fase / frecuencia / voltaje a cada fuente en puntos de conexión.
Esto, a su vez, afecta la potencia almacenada en la red para satisfacer las demandas de sobretensión. Afecta el voltaje, la frecuencia y la fase del RMS en el usuario final mediante muchos sistemas de control interconectados complejos con una referencia centralizada regional administrada por un grupo de reguladores gubernamentales que dicta a todos los roviders y entrega a todos los clientes, los estándares de poder medibles establecidos en la industria para cada uno. región.
Una cuadrícula suelta en una región puede variar un 5% en frecuencia con redundancia insuficiente, mientras que una cuadrícula muy ajustada puede ser < 0.0001 PPM, parte del tiempo pero varía mucho más que un error de frecuencia media baja en un ciclo diario. El costo de la estabilidad es mayor y su tolerancia permite una mayor flexibilidad a corto plazo, pero puede costar más en mantenimiento debido a las sobretensiones, por lo que los cambios se realizan muy lentamente. Cada fuente puede tener diferentes estructuras de tarifas y capacidad.
Puedes leer sobre "algunos" de los algoritmos más simples aquí .
Donde vivo en Ontario, Canadá, Hydro One posee y opera alrededor de 30,000 km de circuito de líneas de alto voltaje: 115kV, 230kV y amp; 500kV dentro del 5% (con < 1% debido a la variación de la fuente y 4% de la variación de carga) y 123,000 km de circuito de bajo voltaje < = 50kV dentro de otro 5% (que incluye variaciones de carga y caída de línea) y por lo tanto el abonado disfruta una tolerancia de voltaje del 10% máximo, pero generalmente está dentro del 2% en muchas áreas residenciales.
Los fallos de alimentación son muy poco frecuentes, así como los cierres de fallas son generalmente muy breves cada año, quizás unas pocas veces al año en un área determinada. Este nivel de servicio de alta calidad se debe a la alta redundancia y al mantenimiento basado en buenas condiciones (CBM) en lugar de solo el mantenimiento basado en el tiempo o la solución de fallas. Pero luego todavía nos quejamos del aumento de los precios y los planes para privatizar a corto plazo las ganancias financieras políticas a corto plazo y los aumentos de costos a largo plazo para los usuarios.
Esto se logra a través de una compleja red de precios de contratos de estructuras de tarifas y equilibrio de carga para 27 interconexiones con otras 2 Provincias y 3 Estados en los EE. UU. La regulación de la fuente y el equilibrio de oferta y demanda al mejor precio. Dado que las cargas nucleares deben ser del 100%, ya que no es una fuente ajustable, precios y entrega garantizados.
La generación está controlada por voltaje y fase a la red y por cambios de tomas automatizados para cada estación transformadora con comunicación entre las estaciones para anticipar cambios.