Para los GTI puede ser lo mismo. O no. Las ondulaciones son a menudo la respuesta filtrada al ruido de pulso.
La corriente de ruido de potencia en los inversores conectados a la red (GTI) es algo compleja.
El propósito de un GTI es suministrar una salida de potencia constante en sincronización con la red, de modo que produzca potencia sinusoidal pura con pf = 1.0.
Sin embargo, la retroalimentación positiva no lineal debido a la histéresis si un sistema de control produce el ruido de fase actual de los armónicos, que después del filtrado se ve como una ondulación.
Intentar diseñar un GTI como una fuente de energía controlada digitalmente como una fuente de voltaje de muy baja impedancia tiene un ruido de red inherente de otros GTI. El método apropiado es usar una fuente de corriente de conmutación filtrada que detecte el voltaje de línea y la corriente de salida y regule la corriente para que coincida perfectamente con la frecuencia, la fase, el voltaje y la corriente con un desplazamiento de la potencia de CA constante en el fundamental, por ejemplo < 1% THD. El control de voltaje histérico de cualquiera de estas variables amplificará el ruido de fase (armónicos de banda ancha con jitter de banda cercana en cada una).
Por lo tanto, el diseño debe tener en cuenta estas especificaciones para evitar los armónicos con una impedancia de salida baja (topes) y tener las especificaciones completas para los 4 parámetros de dispersión también. (Disculpe si esto es demasiado complejo en este momento) significa salida hacia delante + impedancia inversa y función de transferencia)
Esto puede causar problemas de fallas en la protección de la distribución.
Por ejemplo, tengo informes recientes que se han observado recientemente en SC, EE. UU., en una granja de energía solar de 1 MW con 30 Huawei GTI. Eso, a la vez que pone en funcionamiento la corriente de 40A perfecta durante más de un año, hasta que otras granjas solares de terceros cercanas se conecten. Luego comenzó a quemar 90 fusibles, cada uno de los cuales suministraba 40 amperios a la red, mientras que otras granjas introducían ruido en armónicos en la dirección inversa. Ambos agregaron > > 60A en hasta un 35% debido a la baja impedancia entre ambos GTI en armónicos medidos como ruido de fase de potencia.
La histéresis puede ser controlada, pero el factor de estabilidad del control del sistema también se vuelve más complejo cuando la red lucha entre sí por los parámetros de baja impedancia donde Zo < < 10%