Cableado de transformadores en serie con un enchufe de 240 V de un generador?

0

¿Cómo debo cablear 2 transformadores en serie (ya sea primarios o secundarios) (no estoy seguro de cuál debo usar) usando un enchufe NEMA L14-30 de un enchufe de generador? Estoy usando 2 transformadores de horno de microondas para hacer un soldador de palos casero. Estaba pensando en usar un neutral compartido para ambos.

Preguntas:

1) ¿Es esta una buena configuración? (Generador / Neutral Compartido)

2) Si es así, ¿debería conectar las primarias o las secundarias en serie, y qué ventajas (o desventajas más probables) estarán involucradas en cualquiera de las dos opciones?

3) ¿Puede mostrar / describir el mejor enfoque (o al menos un recomendado) para hacer esto con este tipo de enchufe?

    
pregunta Sarah Szabo

3 respuestas

3

si son transformadores de 120v (y como hay un conector NEMA allí, probablemente estén), conéctelos en serie,

y conecte el neutro para igualar el voltaje si hay una falta de coincidencia entre los dos transformadores, también conecte los secundarios en serie. las secundarias en paralelo podrían causar corrientes circulantes si las relaciones del transformador no coinciden.

    
respondido por el Jasen
4

Si tiene transformadores para horno de microondas con una capacidad nominal de 120 voltios y un generador con 120/240 voltios, entonces tiene sentido conectar un devanado primario a uno de los dos terminales calientes y el otro al segundo terminal caliente y ambos devanados al neutro. Eso cargará ambos lados del transformador en lugar de poner toda la carga en un lado.

Deberá reemplazar el devanado secundario de alto voltaje de cada transformador con un devanado de bajo voltaje que enrolle según las instrucciones que encuentre en Internet. Puede conectar los dos devanados secundarios en paralelo. Este esquema proporcionará el doble de la corriente que tendría usando solo un transformador.

Dicho esto, hacer esta pregunta aquí indica que no está muy calificado para llevar a cabo este proyecto. No puedes esperar aprender lo suficiente aquí para hacer esto de manera segura. Debería estudiar un poco más sobre los circuitos eléctricos básicos, transformadores, etc. También debería considerar tantos planes para proyectos de transformadores de horno de microondas como pueda encontrar y asegurarse de que los comprende.

Después de mirar otra respuesta que tienes. Estoy de acuerdo en que conectar los secundarios en paralelo es mejor. Duplique el tamaño del cable secundario en comparación con lo que se recomienda para una soldadora que usa un solo transformador y use la mitad de vueltas. Eso le dará el aumento actual con los devanados de la serie.

    
respondido por el Charles Cowie
0

espero que pueda ser de ayuda

Primera observación: ya sea que los transformadores estén cableados en serie o en paralelo, ¡tanto el grano como el secundario deben estar conectados!

Segunda observación: si compartiste el neutral de los transformadores, entonces la única configuración es paralela (no comparte neutrales ni fase)

1) La mejor configuración depende de sus necesidades. 2) Configuración de la serie: Misma corriente, doble voltaje.        Configuración paralela: el mismo voltaje, doble corriente.

Todo esto supone que ambos transformadores son exactamente iguales. De lo contrario, para la configuración paralela debe verificar que los voltajes primario y secundario también deben ser iguales al voltaje de cortocircuito. Si no, habrá corriente que fluye entre los transformadores.

Advertencia: Estoy de acuerdo con Charles Cowie, puede ser peligroso trabajar con esto si no está calificado.

    
respondido por el Bruno Y

Lea otras preguntas en las etiquetas