Suponiendo que sus 12706 Peltiers son las mismas especificaciones que este 12706 Peltier entonces .
Las especificaciones son:
Imax: 6.4A
Umax: 15.4V
Qmax: (ΔT = 0) 63 W ΔT máx. = 68 ° C
Para operar dos a plena potencia, necesita 15.4 V a 12.8 A o unos 200 W de potencia.
Qmax = 126 vatios de enfriamiento.
Supongamos, digamos, 100 W de enfriamiento disponible.
El agua se transferirá alrededor de 4.2 J / K / cc
Sus 100W de enfriamiento enfriarán 100 / 4.2 = 23.8 cc.K de agua por segundo.
Digamos 25 cc.
es decir, cc x deltaT ~ = 25 por segundo.
Entonces 25cc por escondite por 1 grado K o
1 cc por segundo por 25 grados K
o 0.5CC por segundo por 50 grados K.
Eso no suena mucho, pero 0.5cc / segundo = 1.8 litros / hora x 50C de caída.
Útil.
Como dTmax = 68 C, no puede enfriarse más reduciendo el flujo de agua a menos de 0.5 CC / segundo.
El enfriamiento es relativo al lado caliente.
Para enfriar por debajo de la temperatura ambiente, el lado caliente debe estar tan poco por encima de la temperatura ambiente como sea posible = mucho flujo de aire.