¿Puede una entrada opto-aislada ser analógica?

0

El título lo dice todo: ¿puede una entrada opto-aislada ser analógica o es intrínsecamente digital?

Por qué: estoy buscando comprar un tablero de control de relé y estoy decidiendo entre algunas opciones.

Aquí está mi opción principal , sin embargo necesito 5 entradas analógicas y esta dice que tiene entradas opto-aisladas . ¿Podrían esos ser análogos?

EDITAR: La página 6 de manual del usuario tiene cada opto-aislado Línea conectada a un pin de entrada digital y analógico. ¿Esto significa que puede aceptar entradas analógicas (voltaje)?

    
pregunta jules0075

4 respuestas

5

En el contexto del cuadro de E / S de O.P.

Viene con esquema completo . Eso podría permitir un poco de piratería.
Si estoy leyendo el esquema correctamente, las entradas optoacopladas están conectadas a PC1 / ADC1, PC2 / ADC2, PC3 / ADC3 en la ATMega. Si se elimina U9, que es el IC del optoacoplador, las líneas ADC se pueden conectar directamente a los conectores externos. Eso crearía 3 entradas analógicas rectas.

Fuera del contexto de la placa de E / S de relé de O.P.
Más en general.

Sí, una entrada analógica puede ser optoaislada. Esto generalmente se hace con optoacopladores especializados, como la serie LOC.

(fuente: nota de aplicación IXYS AN- 107 )

Sin embargo, estos tipos de circuitos no son tan comunes como los optoacopladores digitales.

    
respondido por el Nick Alexeev
2

La descripción de esa placa y su manual de usuario indican que solo tiene tres entradas analógicas. Las entradas opto-aisladas son digitales.

    
respondido por el Peter Bennett
2

Para responder a la pregunta más grande, los optoacopladores pueden ser analógicos en el dominio actual; La "relación de transferencia de corriente CC" (CTR DC ) describe la ganancia / atenuación de corriente proporcionada por el acoplador.

    
respondido por el Ignacio Vazquez-Abrams
2

Necesitas más respuestas para creer, ok.

Como se puede ver en la publicación de Nick Alexeev, es posible realizar entradas analógicas opto aisladas, pero hay que hacer un gran esfuerzo para hacerlo. Para obtener la precisión suficiente para un convertidor AD, incluso el esfuerzo mostrado en los circuitos Nicks no es suficiente. Tenga en cuenta que si esa caja barata pudiera hacer eso, se escribiría con letras GRANDES.

La tabla en la página 6 del manual muestra solo que las señales de las entradas aisladas están conectadas a las entradas de arduino que podrían usarse como entradas analógicas o digitales. Estoy seguro de que están pensados como entradas digitales. Eventualmente, puede cambiar estas entradas a analógicas, pero el área (más o menos) lineal sería solo una parte importante del rango de voltaje de entrada

    
respondido por el Kitana