¿Cómo se divide la energía de un tomacorriente de pared? Alimentación de motores múltiples con PSU, cable de extensión

0

Mi proyecto consiste en alimentar 7 motores desde un tomacorriente de pared, usando unidades de alimentación de conmutación. Tengo un poco de presupuesto excesivo en cuanto a la potencia de salida posible, pero es muy poco probable que todos los motores funcionen a la máxima potencia al mismo tiempo. A continuación se muestra la arquitectura:

EDITAR-Losiento,gente,errortipográficoenmi"infografía". Debería ser 1700W de las fuentes de alimentación.

Mis preguntas están abajo. Soy un poco novato, por favor disculpa :)

1) ¿El tomacorriente de pared, más un cable de extensión genérico, puede transmitir realmente hasta ~ 1800W? Al igual que si es seguro, se derretiría, etc. Solo he usado cables de extensión para dispositivos electrónicos pequeños como computadoras portátiles.

2) El amperaje solicitado por los motores puede estar en el rango de 30-50 A en total, pero el tomacorriente de pared proporciona 15A. Solo para confirmar, las unidades de suministro de energía se encargan de la conversión de energía a los amperios / voltios requeridos, ¿verdad?

3) ¿Qué sucederá cuando el sistema solicite más de 1800W? P.ej. si todos los motores están encendidos y en sus más altos requisitos de par.

4) Similar a la anterior, pero para una fuente de alimentación individual con 400W. ¿Qué sucede si los dos motores 288W intentan solicitar su potencia máxima, la potencia se dividirá de manera uniforme a 200 W por motor? ¿Qué pasa si uno comienza a 'trabajar duro' primero (tomando el máximo de 288W), luego, después de unos segundos, el otro comienza a solicitar la mayor cantidad de energía posible, se atasca con solo 400-288 = 112W?

EDITAR - una pregunta más importante:

Mis motores utilizan controladores de motor con ajustes de corriente ajustables (para que pueda controlar el número máximo) y protección contra sobrecorriente. ¿Puedo aprovechar estas configuraciones actuales para operar a una potencia más baja y asegurarme de que generalmente no paso por alto, por ejemplo? 1700W? producto de ejemplo: enlace (Estoy usando motores paso a paso)

Gracias por cualquier información, también puede sugerir mejoras en la configuración. Se basa principalmente en las partes disponibles y las limitaciones de espacio físico, pero podría cambiar. Lo que está arreglado es usar el tomacorriente de pared como fuente y tener esos motores en particular.

    
pregunta JDS

5 respuestas

5
  

Estoy un poco por encima del presupuesto en la potencia de salida posible ...

No, usted es manera por encima del presupuesto en el poder.

  • Has añadido algo mal. Sus cuatro fuentes de alimentación suman 1700W, no 1900W. Son completamente inadecuados para la carga agregada de sus motores.

  • No puede asumir que es "improbable que todos los motores funcionen con la máxima potencia al mismo tiempo". Los motores eléctricos consumen la mayor cantidad de energía bajo el par de torsión, lo que ocurrirá cuando el motor empiece a girar por primera vez desde un punto muerto.

    En el caso de PSU1, esto significa que probablemente sobrecargará la fuente de alimentación cada vez que se encienda el motor 1. Necesita una fuente de alimentación más grande para ese motor.

    En el caso de la PSU2 / 3, la única forma en que esta configuración sería segura sería si tuviera interbloqueos en su lugar para que sea imposible que ambos motores funcionen al mismo tiempo. 288W x 2 supera con creces la capacidad de esas fuentes de alimentación.

  • Las fuentes de alimentación no son 100% eficientes. Las clasificaciones de vataje que está citando corresponden a la salida de las fuentes de alimentación; La entrada requerirá más potencia. Lea las especificaciones en sus fuentes de alimentación para más detalles.

  • Con respecto al cable de extensión ... lea sus especificaciones. Cualquier cable de buena reputación tendrá marcada su potencia nominal. No encadene cables de extensión bajo este tipo de carga.

  • Con respecto a la toma de corriente, usted no puede extraer más energía de la toma de la que está calificado. En el mejor de los casos, se disparará un interruptor de circuito. En el peor de los casos, puede provocar un incendio eléctrico.

respondido por el duskwuff
3

1) Un tomacorriente de pared de 15A a 120 vatios puede suministrar 1800W. Un cable de extensión de 15A puede entregar 1800W, un genérico que uno no podría. La diferencia está en el grosor del cable. Debe haber una calificación de corriente o potencia en cualquier cosa que compres.

2) Sí, una salida de bajo voltaje SMPS entrega más corriente de la que consume. Tenga en cuenta que entrega menos energía de la que consume, la eficiencia nunca será del 100%, el 90% debería ser alcanzable, pero es posible que solo vea el 80%, según la marca y la potencia de operación. Eso significa que su potencia total máxima de 2062W puede necesitar una entrada de alimentación de pared de posiblemente 2500W, asumiendo una eficiencia del 85%.

3) Si intentas sacar 16A de tu socket 15A, probablemente saldrás con la tuya, al menos por un tiempo. Los fusibles o disyuntores probablemente no estén ajustados tan cerca. El aumento de temperatura en los cables detrás del zócalo será lento, y con suerte habrá un margen de error incorporado en su diseño. A una sobrecorriente suficientemente alta, los fusibles o disyuntores lo desconectarán antes de que dañe la toma de corriente o el cableado.

Eso es lo que ocurre físicamente, si un socket se sobrecarga. Tenga en cuenta que si planea sobrecargar una toma de corriente, eso viola las normas de seguridad, los códigos de construcción, podría invalidar el seguro de edificios, etc. No debe planear hacerlo como parte de un proyecto, y cualquier persona responsable de será delincuente si le permiten continuar con su plan.

4) Depende de las fuentes de alimentación específicas. Pueden dispararse a su presupuesto de energía, o pueden reducir el voltaje de salida, depende de para qué han sido diseñados. El libro de palabras que viene con ellos debe decirle qué hacen cuando están sobrecargados. A diferencia de un tomacorriente de pared que probablemente no esté protegido con mucha precisión a la corriente indicada, las fuentes de alimentación podrían no darle margen de sobrecarga.

    
respondido por el Neil_UK
2

Rechazo cualquier responsabilidad, consulte a un electricista para la instalación real.

Toma de corriente

La salida podría transportar incluso más de 15A, dependerá de su Instalacion de cableado y disyuntor. Circuito residencial unipolar los interruptores son bastante baratos, al igual que el cableado asociado con ellos. En lo que respecta a la extensión, dependiendo de En su ubicación, los inspectores no pueden aprobar cables de extensión permanentes. Es probable que tenga que colocar un cable "permanente" a través de un conducto blindado.

Amplificadores de conversión de potencia voltios vatios

Los convertidores de potencia consisten en circuitos electrónicos de potencia capaces de Cambiando las formas de onda de voltaje / amperaje. Sin embargo, apague < poder en, aunque la mayoría de las fuentes de alimentación modernas son ~ 90% eficientes.

Sobrecarga

Bueno, el disyuntor de la toma de corriente de la pared debería dispararse y caer. su sistema abruptamente. Probablemente deberías Considere fusionar motores individuales, esto los protegerá y prevendrá un solo motor se desconecta de todo el sistema si tiene una falla. Además, dependiendo de sus recursos, algunos microprocesadores, PLC, o los controles podrían ser buenos.

Fuente de alimentación individual

En general, la velocidad de rotación del motor es el equilibrio de Potencia eléctrica en vs potencia mecánica fuera. Los motores genéricos tendrán una velocidad. vs curvas de par disponibles cuando se aplica voltaje nominal. Como voltaje se reduce (el voltaje se hunde durante las descargas de corriente), los motores disminuirán su velocidad. La interacción exacta entre sus dos motores dependerá de los motores reales y Fuente de alimentación Los motores mismos son codiciosos y competirán por el poder de la fuente de poder. Un microprocesador u otra tecnología sería requerido para que ellos 'cooperen'.

Pensamientos generales

Es posible que necesite hablar con sus instalaciones o con la gente de administración de edificios sobre el enchufe de pared 15A. Volviendo a conectar este tomacorriente e instalando un El interruptor más grande debería ser fácil en comparación con hacer que los 7 motores funcionen. Lo que quieras. Creo que querrás / necesitarás un circuito más grande, y un 20A el interruptor y el cableado deben ser < $ 100. Aunque sabes tu restricciones mejor que yo ...

    
respondido por el A Gern
2

Me sorprende que nadie más haya notado que en los Estados Unidos la mayoría, si no todos los códigos eléctricos, especifican que la corriente máxima extraída de un circuito de 15 amperios no debe exceder los 12 amperios (en general, la corriente máxima no debe exceder 80% de la calificación del circuito). Por lo tanto, solo tiene 1440 vatios disponibles, no 1800 vatios.

    
respondido por el Barry
1

De tus comentarios, parece que estás impulsando motores paso a paso ... además, estás dando pasos pequeños en los motores, lo que hace que las cosas sean menos predecibles. Estos motores tienen velocidades de corriente fijas (máximas) (que definen el par de mantenimiento) y si sus conductores no reducen la corriente cuando están estacionarios (es improbable con micro pasos), siempre están en la corriente definida para cada microstep por el controlador.

Los motores paso a paso no dibujan corrientes más grandes cuando arrancan. Los motores paso a paso no proporcionan un par más alto al arrancar.

Dado que claramente tiene un sistema de control de movimiento, los motores podrían (aunque sea poco probable) estar todos en un paso de corriente máximo y estacionario, por lo que sus cálculos de potencia están muy por encima.

Una forma más sensata de organizar su control de movimiento es reduciendo (típicamente las correas dentadas) lo que le permite reducir el par de retención requerido y, por lo tanto, la corriente máxima del motor.

Añadido después del comentario Según el controlador, parece que tiene una capacidad máxima de 4.5 A por fase a un máximo de 50 V y probablemente tenga un paso a paso bipolar simple de 2 fases.

Ya que está dando pasos pequeños, la corriente es el pico (ignore cualquier referencia a la corriente de RMS). La potencia máxima absoluta en cada fase es de 4,5 ^ 2 * Fase R ..... No veo los pasos especificados, pero es probable que no tenga más de 1 Ohmios ... así que aproximadamente 20 W pico por fase (y con micro paso a paso nunca tiene ambos a la corriente máxima) y el voltaje en cada fase no es más de 4.5 V.

Aquí hay un enlace a un paso a paso Nema 23 de buena calidad. Tiene un pico de 4.2 A y con una fase R de 0.33 Ohm, solo disiparía 4.2 ^ 2 * 0.33 = 6 W por bobinado de fase. La peor disipación de los casos (no hay micro pasos de 12 W por motor).

Nota: Creo que al tomar por error su corriente de fase y multiplicarla por el voltaje de la fuente de alimentación ... lo que daría algo del orden de 216 W por fase ... dos fases - > 432 W ... Muy incorrecto ....

Dado este tipo de error de cálculo ... Creo que sus motores paso a paso en total probablemente no superen los 100-200 W de potencia total, incluidas todas las pérdidas en los controladores y las fuentes de alimentación ... y necesita volver a consultar sus cálculos .

Conducción de motores paso a paso ... si utiliza un sitio como enlace , encontrará un conjunto de herramientas que pueden ayudarlo. entiendes mejor el problema.

    
respondido por el Jack Creasey