Red de transformadores trifásicos equilibrados con falla b-fase

1

100 kVA, 11 kV (delta): 400 V (wye), Xeq = 0.1 p.u
con un neutro a tierra conectado a través de Zn = j0.1 (ohm)

Tengo una pregunta donde el transformador anterior se alimenta de una fuente trifásica de secuencia positiva equilibrada, y las cargas paralelas delta y estrella están conectadas en el lado de carga del transformador. Luego me dicen que la fase b cae a cero (no es un circuito abierto).

Veo que especifican en la respuesta que no hay una corriente de secuencia cero después de la falla.

Vo = 1/3(Va + Vb + Vc) Lo que no sería cero.

Mi libro de texto dice: "En un sistema balanceado conectado en Y, las corrientes de línea no tienen componente de secuencia cero, ya que la corriente neutra es cero."
Pero después de la falla ya no tenemos un sistema equilibrado.

1) ¿Cuál es el propósito de afirmar que no es un circuito abierto, cuál es la diferencia en este contexto?
2) ¿Por qué la corriente de secuencia cero es cero?
3) ¿Se refiere Xeq solo a la reactancia de fuga?

    
pregunta Chris-Al

1 respuesta

0

La secuencia cero no tiene cambio de fase entre voltajes. Por lo tanto, en el lado delta del transformador, los voltajes permanecerán iguales en todo momento entre los terminales, lo que significa que no puede fluir corriente a través de estos terminales.

En general; ninguna corriente puede fluir a un delta cuando es alimentada por una fuente de secuencia cero.

    
respondido por el Chris-Al