¿Es factible encadenar convertidores de refuerzo de CC de alto voltaje para obtener rieles de salida bipolares (dobles)?

1

Tengo dos Recom R24-150B convertidores dc-dc (24V in, ajustable hasta 220V (salida) y quiero tener rieles de salida de +/- 220V. Los convertidores necesitan una resistencia entre la salida - (COM) y su puerto de ajuste para establecer el voltaje de salida. Esto actúa para regular la salida.

De acuerdo con la hoja de datos, está bien unir las salidas de estos convertidores para obtener voltajes más altos porque están aislados, siempre que algunos condensadores estén conectados a las salidas de cada unidad para evitar que aparezcan latidos entre las frecuencias de conmutación de las dos unidades.

Até dos y uní los condensadores de filtrado. Puse a tierra el medio para crear los rieles de salida bipolares, y esto produce los voltajes de CC deseados en cada riel, + 220V y -220V. Sin embargo, estoy viendo mucho ruido con mi osciloscopio de alrededor de 1 MHz en la carga conectada entre los dos rieles HV, alrededor de 200-300 mV pico a pico. Las frecuencias de conmutación deben ser de alrededor de 200 kHz, así que supongo que este es un contenido armónico superior. Este ruido parece estar en el riel de tierra entre los dos convertidores porque el ruido en cada uno de los rieles de alta tensión es más pequeño y en fase. La ondulación de salida individual de cada convertidor es inferior a 100 mV pico a pico, por lo que claramente algo está sonando y aumentando el ruido de salida.

¿Hay alguna razón por la que unir dos convertidores de esta manera para formar salidas diferenciales es una mala idea? ¿O hay algún filtro adicional requerido en alguna parte?

    
pregunta Sean

1 respuesta

0

Resulta que el problema se debió a la interacción entre los dos convertidores a través del enlace que los une (salida positiva en uno a salida negativa en el otro). Cuando intenté filtrar la salida anteriormente, solo agregué componentes a los rieles +/- HV y no a la tierra compartida. La adición de perlas de ferrita entre los convertidores y el suelo eliminó la mayor parte del ruido. Gracias a todos por sus sugerencias, me ayudaron a orientarme hacia la solución.

    
respondido por el Sean

Lea otras preguntas en las etiquetas