Problemas con un atenuador MOSFET consecutivo para 230 VCA

1

Sin éxito, he intentado atenuar una bombilla incandescente de 60 vatios con dos MOSFET consecutivos, similares a esta página web:

enlace

Mi circuito se ve así: (Tambiénhayunfusiblerápidode2AyunMOV7D471Kenlaentradaprincipal)

Acontinuaciónsemuestraelresultadodemialcance:

  • Canal1:Live_230VAC
  • Canal2:DIM_GPIO
  • Canal3:DrenajedeQ5
  • Canal4:FuentedeQ5yQ6

Q6secalientamucho,Q5semantienefresco.Lalámpara(obviamente)parpadea,yaquesoloestamosrecibiendocadamediaonda.Pensandoenelcircuito,sientoqueseráimposibleobtenerunvoltajeVgsqueseamásaltoqueelvoltajeenelpindelafuente,yaqueelpindelafuenteveráelpicodelos230VCA?

¿Hayalgunaforma(preferiblementesimpleybarata:))deresolverestetipodeatenuadorMOSFETdoble?

Edición1:Seagregóunesquemarevisadosegúnlassugerenciasde@RoyCparasuconsideración(yparaqueRoyCnotengaquehacerclicenmienlacedepasteboard.co)

    
pregunta englund

2 respuestas

0

A la derecha del diagrama swap live y neutral. Esto es algo de seguridad, aunque nunca se debe asumir que neutral está en algún lugar cerca de la Tierra, es probable que sea inferior a la vida. Ahora su interruptor está flotando en la línea neutral, no en el directo.

El voltaje del variador para sus puertas tiene que flotar según lo indicado en la conexión de la fuente entre Q5 y Q6. Corto hacia fuera R19.

Quite el puente rectificador que no es necesario; en su lugar, conecte D7 al punto que ha etiquetado en su diagrama actual como Neutral_230VAc. El extremo inferior utiliza el diodo del cuerpo de Q6.

Aquí hay un componente aproximado de un diagrama de valores iguales a los tuyos

    
respondido por el RoyC
0

Parece que sus MOSFET no se manejan desde una fuente sólida (es decir, de baja impedancia).

Su voltaje de conducción de 15 V, regulado por D8 y amortiguado por C5, se pasa a Q5 y Q6 a través del optotransistor, una resistencia de 1 kΩ y de vuelta a GNDA a través de una resistencia de 220 kΩ (!!!). Esto significa que solo las resistencias introducen 221 kΩ en el circuito de conducción de la compuerta. No confiaría en esta configuración para manejar adecuadamente la capacidad de la puerta a la fuente de un MOSFET. Es una buena práctica de diseño mantener la impedancia de un circuito de activación MOSFET por debajo de 50 para evitar que el MOSFET se active en la región lineal, es decir, ni completamente apagado ni completamente activado. No veo una razón para colocar una resistencia de 220 kΩ entre las fuentes de los MOSFET y GNDA.

Para arreglar este circuito, sugiero lo siguiente:

  • Asegúrese de no suicidarse con el voltaje de la red, no cubriré esta parte tan importante del trabajo aquí, porque no se puede hacer con P & estilo A, así que pregunte a un profesional Persona entrenada para asistir. Como mínimo, use un transformador de seguridad para evitar que sufra una descarga eléctrica o que no esté al alcance de su alcance durante las pruebas.

  • Piense en el circuito de conducción: ¿Obtiene un suministro estable de 15 V? ¿Obtiene los voltajes de compuerta adecuados en Q5 y Q6? ¿Cuál es el trabajo que estás tratando de lograr con R19? ¿Cómo están rebotando las fuentes de MOSFET con respecto a GNDA?

Sé que estoy usando algunas preguntas para responder, pero estoy seguro de que estas preguntas son de mejor ayuda que solo responder con un mocoso "el circuito de conducción de la puerta es defectuoso".

    
respondido por el zebonaut

Lea otras preguntas en las etiquetas