Soy un estudiante de grado 10 en un club eléctrico. Estamos estudiando sistemas de alarma contra incendios y hemos llegado a una pregunta.
En los sistemas de alarma contra incendios de un edificio de apartamentos, hay aisladores (CIM) y, adjunto a cada CIM, hay un módulo de silencio (CSM) para silenciar las sirenas instaladas en cada apartamento. Cuando se activa la alarma, el módulo de silencio tiene un botón que permitirá al residente silenciar la sirena durante 10 minutos. El código de construcción dice que el patrón de sonido debe ser Temporal 3.
Dadas las hojas de datos de los módulos de aislamiento / silencio (CIM / CSM) y que usan 24 V DC sirenas de baja frecuencia sin luces estroboscópicas, ¿cuál es el número máximo de sirenas que puede haber en una CSM? (La hoja de datos muestra dos sondas.) Tal vez no entendemos correctamente los términos en las hojas de datos, pero si el consumo de corriente máximo para la sonda (que produce Temporal 3) es 138 mA y la clasificación del circuito de salida del CIM / CSM es 150 mA máximo a 24 V, entonces Parecería que solo se permitiría la sonda.
¿Alguien puede explicar? ¿Cuántas sondas máximas se pueden poner de manera segura en el circuito?