Kanthal A-1 es una aleación ferrítica de hierro-cromo-aluminio (aleación FeCrAl) para uso a temperaturas de hasta 1400 ° C (2550 ° F). La aleación se caracteriza por una alta resistividad y muy buena resistencia a la oxidación.
Las aplicaciones típicas de Kanthal A-1 son los elementos de calentamiento eléctrico en hornos de alta temperatura para el tratamiento térmico, la cerámica, el vidrio, el acero y las industrias electrónicas.
Fuente: Kanthal.com .
Sus cálculos son correctos.
Me preguntaba cómo podría ejecutar este elemento en tres fases.
Lo conectaría entre dos fases cualquiera. El efecto de esto sería colocar una carga desequilibrada en el suministro. Si esta carga está cerca de la capacidad nominal del transformador, puede desequilibrar el suministro lo suficiente como para causar problemas para el transformador y otros dispositivos en ese suministro.
Aparte de que el elemento no puede manejar la cantidad de energía que se está emitiendo.
Eso depende de lo que estés calentando. Por ejemplo, si el cable estuviera sumergido en aceite, podría manejar esa corriente debido a una buena convección, mientras que en el aire podría brillar como una lámpara incandescente durante unos segundos antes de perecer.
[De los comentarios de OP:] Hice un horno de tratamiento térmico para acero. Se controla mediante PID mediante un termopar K y puede alcanzar temperaturas de hasta 1000C. El problema es que tarda 2 horas en alcanzar esa temperatura.
OK. Eso es un aislamiento pobre o simplemente la masa térmica que tienes que calentar.
Ya estoy cerca de una fase de 16A 220V, por lo que no puedo cambiar el elemento (ya al máximo). Pensé que podría usar energía de 3 fases para obtener una calificación de potencia más alta. 5000W serían suficientes, y los elementos manejarían eso sin quemarse. Así que cambiaría la resistencia (cambiar la longitud) para cambiar la resistividad para obtener 5000W, utilizando L1 y L2 (= 400V) en lugar de L1 y neutral (= 220V).
No está claro cómo no puedes cambiar el elemento, pero puedes cambiar la resistencia, pero parece que tienes un plan.
Una sugerencia es que limite la corriente a través de su calentador utilizando un regulador de SCR / triac. Esto le permitirá configurar cualquier nivel de potencia hasta el 100%. Esto, de hecho, establecería una salida máxima de potencia mientras el controlador de temperatura controla la temperatura .
Figura1.Controldefaseconuntriac.
Figura 2. Un controlador de ángulo de fase preempaquetado.