Usando un MCP23017 para detectar puertas / ventanas abiertas

1

No soy un tipo de hardware. Mi plan es leer los estados de entrada utilizando un MCP23017 conectado a una Raspberry PI.

Mi duda es sobre el circuito de conmutación. Mi plan es usar pares de cables Ethernet para conectar los pines MCP23017 a los interruptores magnéticos de puertas y ventanas.

Puede que tenga hasta 20 metros de cable entre el interruptor y el pin MCP23017 (resistencia de 20 + 20 ohmios). Estoy planeando usar un cable Ethernet blindado.

¿Son suficientes las resistencias de extracción de 10k para tener un circuito de detección de interruptor confiable y sin ruido? ¿Debo colocar cualquier otro componente junto a los pines MCP23017 para asegurar una lectura confiable del estado del interruptor? ¿Algún consejo sobre qué clase de cable Ethernet es mejor?


ACTUALIZACIÓN:
Mientras tanto, encontré este artículo muy interesante: enlace

Me gusta la idea de R-C (fig.8).

También tengo que considerar que en mi caso, los interruptores están casi siempre cerrados a tierra y tengo que detectar la condición de abierto. ¿Este último punto importa en el diseño?

Estoy usando 3.3V para alimentar el MCP, ¿cuál sería el R & C valores?

    
pregunta cabbi

0 respuestas

Lea otras preguntas en las etiquetas