¿El cableado de mayor potencia aumenta en un gabinete de control?

1

En la búsqueda de una imagen para responder a Diseño y diseño de electrónica industrial pregunta, noté que: dentro de los gabinetes, el cableado de mayor potencia parece estar en la parte superior del gabinete. Simplemente, los cables más gruesos están en la parte superior. Puede verlo en this , this y este ejemplo.

¿He elegido al azar tres ejemplos que muestran esto por casualidad, o hay una práctica recomendada para colocar componentes de mayor potencia en la parte superior de los paneles de control?

    
pregunta Paul Uszak

3 respuestas

0

Como usted dice, el cableado va alto y luego baja. La razón por la que lo entendí fue la seguridad.

Si un cable cae por debajo de su peso porque no está bien asegurado, sus extremos desnudos irán a una carga y es poco probable que transporten un voltaje peligroso.

Si el enrutamiento de la energía se desplazara hacia arriba, los mismos extremos saldrían de una fuente.

Esta decisión tiene varios subproductos, como mantener los grandes interruptores de encendido y apagado en la parte superior y así sucesivamente. Pero la seguridad fue lo que entendí como la idea original. Me imagino que alguien adoptó ese enfoque y la copia lo onduló a lo largo de las décadas para convertirse en algo común.

    
respondido por el TonyM
0

En general, cuando observa interruptores y contactores: las líneas o las conexiones entrantes están en la parte superior y la carga o las conexiones salientes están en la parte inferior. En mi experiencia, esto impulsa el diseño de arriba hacia abajo en los armarios de control. El proceso general es si tiene un interruptor automático o contactor que está apagado: la parte inferior del dispositivo debería estar muerta. Esto también es un beneficio si un contactor o disyuntor falla y explota. Normalmente, el arco eléctrico viajará hacia arriba salpicando cobre y carbono en los componentes de mayor voltaje y amperaje. Si se invirtiera el diseño, su voltaje más bajo y los componentes más sensibles se salpicarían y se convertirían en cobre y carbono.

    
respondido por el Tinkerer
0

El diseño del gabinete industrial depende completamente de cómo se realizará la instalación de la instalación y con fines prácticos.

Si bien es común alimentar (y sacar) energía desde la parte superior de algunos recintos, también es común alimentar energía desde el subsuelo. Los conductos enterrados son más caros, pero al excavar para hacer una instalación, es tan fácil colocar los servicios eléctricos bajo tierra. Eso también hace que la instalación sea mucho más limpia.

Los diseños del panel de control se realizan normalmente para que los componentes que puedan requerir interacción (unidades, PLC, módulos de escala y control) se coloquen aproximadamente al nivel de la vista. Las cosas a las que normalmente no se accede se colocan más arriba o más abajo. Las tiras de terminales de interconexión suelen estar en la parte inferior de los gabinetes, a menos que haya una razón para colocarlos en otro lugar.

En resumen, no hay un código real, ni una regla de diseño sobre el diseño del panel (aparte de aislar el alto voltaje de los controles de bajo voltaje por lo general). Los paneles se construyen de acuerdo con los requisitos de instalación.

    
respondido por el R Drast

Lea otras preguntas en las etiquetas