pregunta sobre combinación de señal de reinicio y vigilancia

1

Estoy trabajando con los procesadores i.MX RT1050 y diseñando un circuito POR.

Encontré el siguiente circuito en diseño de referencia pero no entiendo cómo debe funcionar.

El UM805RE es un supervisor de voltaje que genera un restablecimiento cuando VCC baja. También tiene un restablecimiento manual (MR) que se activa cuando se baja.

Lo que no entiendo es cómo se combinan las señales POR_BUTTON y WDOG_B. Lo simulé, y la señal POR_BUTTON llega para activar el MR.

Pero la señal WDOG_B está bloqueada por un condensador y no se dispara

¿Alguien puede ayudar a explicar esto? ¿Es un error en el diseño de referencia?

Gracias

    
pregunta Brandon Sigton

1 respuesta

0

Un ejemplo de la forma de onda con el iMX y el circuito de reinicio. La etapa de salida del WD no es del todo precisa, probablemente se comportará de manera diferente cuando la MCU se reinicie. Pero parece funcionar.

    
respondido por el Dejvid_no1

Lea otras preguntas en las etiquetas