¿Por qué la sincronización del inversor con la red toma 5 minutos?

23

Tuvimos algunos paneles solares y amp; Un inversor instalado recientemente. Cada vez que se enciende el inversor (después del mantenimiento o con la primera luz del día), tiene que sincronizar su fase de generación con la red, y es fácil de entender.

¿Pero por qué toma alrededor de 5 minutos? Cuando le pregunté al tipo que lo estaba instalando, dijo que "es una especie de estándar, cada inversor tarda unos 5 minutos en sincronizarse" y no tenía idea del motivo.

El inversor tiene 60 cambios por segundo para sincronizar con la red. A veces puede ser necesario observar la cuadrícula, pero aún así, 5 minutos es demasiado tiempo y oportunidades perdidas para sincronizar:

60 Hz x 60 segundos x 5 minutos = 18,000 ciclos

¿Me estoy perdiendo algo?

Mi inversor es Delta SOLIVIA Solar Inverter 3.8 TL .

    
pregunta dvdmn

2 respuestas

35

No tiene nada que ver con la sincronización. Tiene que ver con garantizar la seguridad de los trabajadores de servicios públicos. El inversor debe desconectarse rápidamente en el caso de una falla de la red (segundos), espere un período de tiempo (en este caso, 5 minutos) después de que se restaure la red antes de comenzar a suministrar energía a la red.

Ver, por ejemplo, this intercambio (el "estándar" en cuestión es UL 1741 / IEEE 1547).

  

Pregunta:

     

Comprendo el requisito de dejar de energizar en 2 segundos. Cómo   ¿Cuánto tiempo tiene que desconectarse el inversor antes de llegar a   ¿Proporciona energía a una carga local con el disyuntor de utilidades abierto?

     

Respuesta:

     

El estándar no lo aborda directamente, pero desde una perspectiva de laboratorio,   La práctica común es hacer que el inversor espere un mínimo de 5 minutos.   después de que la tensión y la frecuencia de estado estable del área EPS hayan sido   restaurado.

Otros comentarios indican que algunos países europeos requieren 3 minutos y Australia requiere 1 minuto.

    
respondido por el Spehro Pefhany
20

El inversor tiene un retraso de software. Esto es intencional.
Espera 5 minutos para asegurarse de que está conectado a una red estable.

En teoría, un inversor podría conectarse e ir a plena potencia en segundos. Pero no lo hace. Por ejemplo, si después de un fallo de alimentación, todos los inversores se conectaron de inmediato y comenzaron a producir energía a plena potencia, la red se abrumaría y volvería a fallar debido a un exceso de velocidad.

En cambio, espera una conexión de red estable. Ya que puede ser menos estable después de una falla a gran escala, cuando todavía hay muchos cambios en marcha.
Y luego aumenta lentamente la potencia en una pendiente controlada.

Algunas regiones tienen regulaciones específicas para inversores, consulte su código de red local.

    
respondido por el Jeroen3

Lea otras preguntas en las etiquetas