Generador de inducción excitado externamente

1

Leí una declaración en mi libro de texto: "La corriente de cortocircuito del generador de inducción de 3 fases excitado externamente es limitada", lo cual no puedo entender. Ayuda bondadosa

    
pregunta Jibe

3 respuestas

0

Es difícil saber qué punto pretende hacer la oración citada sin saber algo sobre el contexto general en el capítulo. Si se produce un cortocircuito como falla, el generador de inducción contribuiría inicialmente a la corriente de falla, pero la excitación colapsaría debido a la falla. Eso limitaría la contribución de corriente de falla de un generador de inducción en comparación con un generador de imán permanente o un generador síncrono de campo de herida con un sistema de excitación que tendría algún almacenamiento de energía. El efecto de cualquier condensador que pudiera contribuir a la excitación del motor de inducción también disminuiría rápidamente.

Un generador de inducción de doble alimentación probablemente tenga energía almacenada en el convertidor del rotor, pero el convertidor se apagará rápidamente en caso de un cortocircuito.

Una falla nunca puede aparecer como un cortocircuito en cualquier parte de la red. Todas las impedancias aparentemente insignificantes entre un lugar en el sistema de distribución y otro son mucho más significativas cuando ocurre un cortocircuito. Para determinar la corriente de cortocircuito en cualquier punto, es necesario simular la red incluyendo todos los componentes.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Un generador ideal está limitado por la intensidad del campo magnético en el rotor, la corriente de cortocircuito es la que cancela exactamente el campo magnético del rotor. En la vida real se reduce aún más por no idealidades como la resistencia del devanado y el acoplamiento magnético imperfecto entre el rotor y el estator, etc. ...

    
respondido por el Jasen
0

La máquina eléctrica tiene resistencia en los devanados del estator. También hay inductancia. El voltaje de salida es finito. El término "Impedancia síncrona" cubre esto.

    
respondido por el Autistic