¿Cuál es la diferencia entre un interruptor de transferencia automática tipo contactor y tipo interruptor automático?
Vea los productos de ejemplo en Eaton.com .
Gracias por el enlace. Edité mi publicación original porque ahora está claro lo que estás buscando.
EDITAR: El tipo de disyuntor utiliza disyuntores reales para realizar la conmutación de transferencia. Esto ofrece protección adicional contra sobrecargas. Un tipo de transferencia de contactor simple solo cambia la carga de cada fuente de energía, sin ofrecer ninguna protección contra sobrecorriente. La protección adicional debe estar colocada antes del interruptor.
En cualquiera de los dos tipos, se debe realizar un estudio de carga para garantizar la eliminación adecuada de la carga, que incluye la protección ascendente para cada tipo. No ofreció ninguna información sobre para qué sirve esto, pero si es para aplicaciones industriales, entonces es una práctica común que un Ingeniero en PE apruebe dicho estudio de carga antes de que se contrate el trabajo.
Los interruptores automáticos son elementos mecánicos accionados por resorte.
Los contactores son relés de alta potencia o alto voltaje impulsados eléctricamente (donde "alto" -x es voltajes / potencias del tipo de panel de servicio residencial; los servicios públicos consideran alto voltaje a 10s de kilovoltios). Se encienden / apagan electrónicamente. Tenemos uno en un proyecto en el trabajo que tiene el tamaño y la forma de una lata pequeña de jugo, se parece al de esta página web :
Ambos se utilizan para hacer & rompiendo los circuitos. El contactor se usa básicamente para abrir / cerrar el circuito con contactos n / o y n / c. Circuitos de corte y ruptura del contactor, pero circuitos de corte y ruptura de circuitos con suficiente nivel de corto circuito para un proceso seguro.
Lea otras preguntas en las etiquetas power protection