calculando los costos de energía en transformadores de distribución de tipo seco de 45 y 15 KVA debido a que no hay pérdidas de carga

1

Apreciaría si alguien con experiencia pudiera confirmar o corregir mis cálculos.

Transformador de distribución de tipo seco de 45 KVA 600/120/208 voltios 97.7% de eficiencia (por lo tanto las pérdidas son 2.3%) .023x45 = 1.035 KW de pérdida 1.035 KW x 24 hr x 30 días x $ .20 kwhr = $ 149.04 por mes

Transformador de distribución de tipo seco de 15 KVA 600/120/208 voltios 97% de eficiencia (por lo tanto las pérdidas son del 3%) .03x15 = .45 KW de pérdida .45 KW x 24 hr x 30 días x $ .20 kwhr = $ 64.80 por mes

    
pregunta user38409

1 respuesta

1

Usted ha asumido que cada transformador está conectado a una carga y esa carga está en el valor nominal VA del transformador. Esto puede que no sea verdad. Si es cierto, entonces la cifra de eficiencia se puede usar para calcular las pérdidas aproximadas para una carga que tiene un factor de potencia de unidad. Con factores de potencia muy bajos en la carga, esta suposición puede ser un poco inexacta.

Si el transformador no entrega constantemente VA completo, las pérdidas serán menores. Considere las pérdidas cuando el transformador se desconecta de una carga. Habrá una pérdida mínima de cobre pero puede haber un ligero aumento en la pérdida de hierro, pero, en general, sugeriría que las pérdidas sin carga son significativamente menores. Esto debe tenerse en cuenta si la carga es variable o intermitente.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas