Cálculo de la carga monofásica a partir de mediciones de potencia trifásicas

1

Necesito grabar kW & kWh para fases individuales en un circuito que tiene un medidor de potencia trifásico que genera los siguientes datos:

Total para las tres fases:

  • kW
  • kWh
  • kVA
  • kVAr
  • factor de potencia
  • Frecuencia (podemos asumir que esto es universal en todas las fases)

Para cada fase, L1, L2, L3, las siguientes lecturas también están disponibles para mí:

  • voltios (L-N)
  • Corriente de línea (amperaje)

Teniendo en cuenta que la carga se distribuye de manera desigual, me pregunto si hay una manera de calcular la carga individual en kW, utilizando los datos disponibles para mí. Me parece que debería ser posible utilizar un cálculo de proporción para calcular qué parte de la carga total pertenece a cada fase:

kWL1 = (kVAL1/kVAtot)*kWtot

¿Puede alguien confirmar esta hipótesis?

    

1 respuesta

1

No veo ninguna manera de hacer esto. Necesita el factor de potencia de las fases individuales y eso no está disponible. La ecuación es incorrecta.

\ $ P_ {actL1} = P_ {appL1} \ cdot \ cos \ varphi_1 \ $

\ $ P_ {act, tot} / P_ {app, tot} = \ $

\ $ = (U \ cdot I_ {l1} \ cdot \ cos \ varphi_1 + U \ cdot I_ {l2} \ cdot \ cos \ varphi_2 + U \ cdot I_ {l3} \ cdot \ cos \ varphi_3) / (I_ {l1} \ cdot U + I_ {l2} \ cdot U + I_ {l3} \ cdot U) \ $

\ $ = (I_ {l1} \ cdot \ cos \ varphi_1 + I_ {l2} \ cdot \ cos \ varphi_2 + I_ {l3} \ cdot \ cos \ varphi_3) / (I_ {l1} + I_ {l2 } + I_ {l3}) \ $

y eso no es igual a \ $ \ cos \ varphi_1 \ $.

    
respondido por el Guest

Lea otras preguntas en las etiquetas