TRIAC paralelos para una mayor disipación de calor

1

¿Es posible poner en paralelo TRIACS para disminuir la disipación de calor por dispositivo?

Si es así, ¿cuál sería la mejor estrategia para garantizar un intercambio equilibrado de la corriente entre dispositivos?

La aplicación de destino es cambiar la alimentación de la red a hasta 20 amperios. La ubicación física excluiría el disipador de calor (espacio reducido muy pequeño) y no se permiten clics audibles. Además, la lista de materiales total no puede superar los 3.50-4.50 / carga que se está cambiando.

    
pregunta Mr. Mascaro

2 respuestas

1

No hay ningún beneficio para usted en paralelo a los triacs. El uso de dos dispositivos abarrotados en el mismo espacio que una sola unidad (sin disipador de calor) se destruirá solo un poco más lento que un solo triac.

Los triacs tienen una pérdida de calor en la región de 1W / A (rms), y si solo tiene unos pocos centímetros cúbicos, tendrá que encontrar una manera de sacar de ~ 20W mientras mantiene la temperatura de la unión razonablemente baja . Este es realmente un requisito no negociable. Tal vez usted pueda colocar un tubo de calor allí y conectarlo a un disipador de calor en otro lugar. Use un disipador de calor pequeño y un abanico monstruo (y comprenda que cuando el abanico se apaga, también lo hace el triac). O refrigeración líquida. O busque un fabricante (Fujitsu hace algunos, pero no está seguro de que cubran 20A) que haga un relé de bajo ruido audible.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

En serio, es mejor usar un triac más grande que tratar de ponerlos en paralelo. Es posible ponerlos en paralelo, si presta mucha atención a las resistencias de balanceo de carga en serie, pero incluso así es casi imposible garantizar que toda la pila se encenderá al mismo tiempo, lo que hace que un dispositivo tome el pulso de corriente inicial solo.

    
respondido por el R Drast