El relé de estado sólido no enciende el motor como se esperaba

1

Tengo un sistema de control muy simple para dos bombas caseras que utilizan un circuito de control de 12 VCC y dos (2) relés de estado sólido ( enlace ). Las especificaciones de las bombas se pueden encontrar en aquí , son motores simples de 115 VCA.

Cada relé controla una única salida a la que se enchufa una bomba.

Cuando el relé está apagado, la bomba está apagada. Cuando el relé está activado y la bomba está conectada con el relé activado, la bomba arrancará. Cuando se enciende el relé mientras la bomba está enchufada, la bomba no arrancará. Al desenchufarlo y volver a enchufarlo, la bomba comenzará a funcionar.

Diagrama de circuito ASCII:

+12VDC          +       ~         
---- SW1 -----+           +----------------------
              |   RELAY   |                       HOUSE MAINS (120VAC)
--------------+           +--------- PUMP -------
+0VDC           -       ~

¿Estoy usando el relé equivocado, o necesito agregar un condensador de arranque de alguna forma al lado de la bomba del circuito?

Nota: cuando reemplazo la bomba con una lámpara de pie de 120 V, la lámpara se controla como se esperaba, sin tener que desenchufarla y volver a enchufarla después de que el relé esté encendido.

    
pregunta John

1 respuesta

1

Para cargas inductivas, tales motores, se debe usar un SSR de Encendido Aleatorio con amortiguador. El SSR de cruce por cero se puede utilizar cuando se tienen cargas resistivas como bombillas, calentadores, etc.

    
respondido por el Marko Buršič