Desacuerdo 3-fase de alimentación

1

Esto parece una tontería pero estoy absolutamente atascado. Estoy tratando de equilibrar la potencia entre una fuente trifásica y dos cargas trifásicas en paralelo. Uno es un Wye y el otro es un Delta: Asíquemedicuentadequelacorrientedefuentemonofásicaesde5Aporrama,porloquelafuentedealimentacióncomplejaes(3*120V*5A)=1800Wy0var.

Elproblemasurgecuandotratodeencontrareldibujodecarga.Esbastantefácilencontrarlatensióndeltalíneaalíneaylacorrientequepasaporlasfasesdelascargas:

Sin embargo, cuando voy a sumar los poderes (incluida la impedancia de línea), recibo una respuesta extraña que no se equilibra:

¿Alguien ve mi error obvio?

¡Gracias!

    
pregunta PoGaMi

1 respuesta

1

No importa, respondió mi propia pregunta. El cálculo de la potencia de impedancia de mi línea debería haber sido 3 * I ^ 2 * Z.

    
respondido por el PoGaMi

Lea otras preguntas en las etiquetas