bus RS-485 con bus PoE

1

Estoy trabajando en un sistema de seguridad / automatización del hogar (solo en mi cabeza en este momento) y me topé con los transceptores RS-485. Utilizar RS-485 con PoE parece ser una gran idea para mantener los cables al mínimo.

En un cable Cat5, tendré 4 pares trenzados, necesitaré dos conductores para el bus RS-485, pero esperaba usar los 3 pares restantes para una configuración de Power over Ethernet modificada.

¿Puedo ejecutar un Cat5 largo y usar 1 par para un bus RS-485, y los 3 restantes para un bus PoE? Así que inyectaré 48V DC en los otros 3 pares, así que en cada nodo tendré 2 líneas de datos y combinaré 3 fondos y 3 VCC.

Voy a utilizar Arduino's que, con suerte, consumirán muy poca corriente (menos de 10 m cada una es mi estimación), pero ¿puedes usar el PoE de la misma forma que RS-485 te permite?

    
pregunta HilarieAK

1 respuesta

1

Ciertamente puedes hacer esto dentro de las limitaciones. Lo principal que debe preocuparle es la caída de voltaje que ocurrirá a lo largo de los cables. Una de las razones por las que se usan voltajes altos, como 48V, es que la caída a lo largo de los cables es un porcentaje menor del voltaje total que, por ejemplo, si se pasaron 9V o 12V por el cable. Dicho de otra manera, puede pasar más potencia por el cable a 48V que a 9V o 12V cuando vive con una caída de voltaje del cable determinado.

Ahora con RS485, aunque se trata de un bus diferencial, las partes del receptor utilizadas tendrán una especificación de rango de voltaje de modo común máximo que debe cumplirse para garantizar un funcionamiento confiable sin sacrificar la salud del silicio. La caída de voltaje en los cables debido al esquema de suministro de energía tiene un impacto directo en el voltaje de modo común que el receptor verá con respecto a sus pines de par diferencial RS485-A y RS485-B.

También tenga en cuenta que los modos RS485 no son particularmente de baja potencia cuando considera que el conductor debe poder conducir las terminaciones en el bus. Por lo general, se requieren terminaciones de 120 ohmios entre el par diferencial en cada extremo del bus. Esto significa que los controladores están obteniendo y hundiendo corriente a través de una red de 60 ohmios cuando el bus está activo. Si su controlador está eliminando niveles de señal de 5 V, esto corresponde a una corriente de ~ 83 mA que probablemente sea de 5 a 10 veces más que el consumo de corriente típico del nodo del microcontrolador de baja potencia.

    
respondido por el Michael Karas

Lea otras preguntas en las etiquetas