No se puede encontrar o calcular una hora en amperio a partir de la hoja de datos

1

Aquí está la hoja de datos de un ups:

enlace

¿Cuánto tiempo duraría esta carga nominal de dibujo actual 500A? ¿Cómo puedo calcularlo? No se pudo encontrar en la hoja de datos técnicos.

    
pregunta user16307

1 respuesta

1

Utilizando la información de la especificación. hojas 17 y amp; 18, y 80KW como ejemplo, usaría 80 baterías (28Ah 12v). Eso sería 1KW por batería. Debería poder extraer 80 A de la batería de 28 Ah, durante (28 X 60) / 80 = 20 minutos. Teniendo en cuenta las ineficiencias, podría ser solo de 15 minutos. Obviamente, si desea que dure más o consuma más corriente, necesita agregar más baterías en paralelo. Tenga en cuenta que los UPS están diseñados para proporcionar energía, de modo que los sistemas puedan continuar funcionando solo durante unos minutos hasta que la energía principal regrese o se active la energía de emergencia, no como una fuente continua de energía.

EDITAR: En caso de que necesite una respuesta más realista, necesitará aproximadamente 25 baterías para proporcionar 500A durante 1 hora, 100 baterías le durarán 4 horas.

    
respondido por el Guill

Lea otras preguntas en las etiquetas