Diagnóstico del problema del transformador

1

Tengo la sospecha de que hay un mal transformador en una placa que ha salido de una cinta de correr que estoy intentando usar para otro proyecto. Sospecho que el transformador, ya que quité todos los conectores y los reemplazé uno por uno hasta que el interruptor principal retrocede hasta que el RCD se dispara y es cuando el transformador está conectado cuando empiezo a tener el problema, así que este es mi primer punto de investigación.

El transformador se configura así:
El transformador tiene 2 conectores que comparten 6 cables que he identificado según el diagrama en el transformador como 2 rojos (240v), 2 amarillos (22v), 2 negros (10v).

Estoy tratando de confirmar que el transformador es el problema y he hecho lo siguiente: Continuidad probada en todas las combinaciones:

  • Los cables amarillos tienen continuidad entre sí

  • Los cables negros tienen continuidad entre sí

  • Los cables rojos no tienen continuidad.

  • No hay continuidad en ninguna otra combinación (es decir, de negros a amarillos a rojos, etc.)



También medí el voltaje que sale de cada par de cables de color al colocar el transformador cerca de otro transformador en funcionamiento (técnica que encontré en un video de youtube) y tuve las siguientes salidas que, en relación con el diagrama, parecen estar bien.

  • Rojo - 0.55v
  • Amarillo - 0.055v
  • Negro - 0.001v

Pregunta 1: dado que los pares de cables amarillo y negro tienen continuidad, los cables rojos también deberían tener continuidad. Parece extraño que el devanado tenga un voltaje cuando esté cerca de otro transformador si no tiene continuidad.

Pregunta 2: ¿hay otras pruebas que pueda hacer para comprobar si este problema es el transformador o si está más dentro del circuito?

    
pregunta James

1 respuesta

1

Es poco probable que los cables rojos realmente no tengan continuidad si realmente son el devanado primario. Si ese fuera el caso, el transformador no haría nada cuando se conectara al circuito de red. Si está utilizando un multímetro para verificar la continuidad, está tratando de medir la impedancia y darle un valor en ohmios. He descubierto que los multímetros más baratos parecen confundirse con la alta inductancia del circuito primario de los pequeños transformadores. He conocido buenos transformadores que no leen continuidad con mis multímetros más baratos.

Una prueba alternativa para verificar la continuidad es conectar el primario en serie con un circuito que tiene una corriente continua. Por ejemplo, una fuente de alimentación de 5 VCC, una resistencia de 100 ohmios y un LED barato. Si el LED se enciende, el circuito tiene continuidad. El LED debe conectarse en la dirección correcta para ser polarizado hacia adelante. Este es un circuito barato y efectivo para verificar la continuidad de CC. La corriente máxima es de solo 50 miliamperios, por lo que es poco probable que cause daños al bobinado de los transformadores. El LED estará un poco descontento en este nivel actual pero no morirá instantáneamente.

Si tiene un transformador que está activando un RCD (también llamado GFCI), hay algunas posibilidades

  1. Lo has conectado mal. En teoría, el circuito puede funcionar utilizando los cables de línea y tierra. Esto es inseguro sin embargo, esto dispara el RCD. También vale la pena mencionar que el enchufe podría estar mal conectado. Sin embargo, en ese caso, todo lo que esté enchufado en esa toma de corriente lo debería hacer tropezar.

  2. El transformador está en corto a su caja metálica. Si el transformador tiene su cortocircuito primario de 220 voltios en su caja metálica (incluso con una impedancia muy alta) está permitiendo que la corriente fluya desde la línea hasta el suelo. Esto dispara el RCD. Esto es muy peligroso si es verdad. Puede probar esto colocando el transformador en un aislante muy bueno, como una lámina de plástico. Si tiene una tabla para cortar de cocina que es de plástico y de color blanco, se podría utilizar. Si no dispara el RCD cuando se coloca en un aislante, es probable que esté en corto de alguna manera. No toque el transformador en absoluto mientras realiza esta prueba.

  3. Tiene un RCD que también es un detector de fallas de arco . Algunos interruptores RCD tienen un circuito para detectar la energía de un arco eléctrico y el disparo. Es posible que debido a una fabricación deficiente o daños por rayos, haya un arco pequeño en el primario del transformador. Esto suele ser el resultado de varias vueltas unidas por una pista de carbono de un rayo.

respondido por el Eric Urban

Lea otras preguntas en las etiquetas