Valor de pf pobre a través del medidor de energía en máx. energía solar exportada a la red

1

Instalamos un par de plantas de energía solar fotovoltaica en la azotea con conexión a la red de 100kW en fábricas que funcionaron sin fallas durante bastante tiempo, contribuyendo así al consumo de electricidad y reduciendo las facturas generales de servicios públicos. Se observó que pf siempre estaba en el rango de .95 a .98 con retraso, los medidores de energía son bidireccionales.

Por razones fuera de su control, algunas de estas fábricas tuvieron que cerrar durante buena parte del mes. En este momento, las plantas solares estaban totalmente operativas, por lo que la mayoría de los kWh se exportaron y solo se atendió alrededor del 10-15% de la carga total (iluminación, aire acondicionado, ventiladores, etc.) durante este período.

Para horror de los dueños de las fábricas, la factura de la electricidad durante este período conllevó una penalización de alrededor del 70% para las bajas tasas generales, aproximadamente 0.25 retrasadas. No hay cambios en el método de cálculo de pf, es decir, kWh acumulado dividido por kVAh acumulado para la duración. Los bancos de condensadores estaban intactos y operativos.

El análisis mostró que si las plantas solares se apagaban, todas las demás condiciones seguían siendo las mismas, el pf mejoró a un retraso de .91. ¿Por qué? Según mi conocimiento, la energía solar se suministra a unity pf y los inversores GT no son controladores pf. Así que se redujo a "algunos" problemas con el medidor de energía bidireccional. Pero esto sucedió en 3-4 fábricas, por lo que no todos los medidores estaban defectuosos.

La utilidad

respondió que este problema se resolverá con la instalación de Netmeter. ¿Cuál es la diferencia - bi-dir vs Netmeter? ¿Cómo resolverá el problema pf? Las respuestas son bienvenidas.

    
pregunta OldGold

1 respuesta

1

Siempre asumí que "bidireccional" y "medición neta" eran lo mismo, por lo que no puedo entender ese bit.

¿Podría publicar algunos de los números de kWh acumulados medidos y kVAh acumulados con periodos de tiempo para los periodos de tiempo "normal" y "mal factor de potencia", por favor?

Sin embargo, lo que sospecho que está sucediendo es una de dos cosas:

1) el sistema de medición del factor de potencia de la compañía eléctrica es unidireccional y trata el flujo inverso como un factor de potencia desfasado de 180 grados, calificándolo de "malo".

2) el medidor es unidireccional y solo calcula el factor de potencia cuando los paneles no estaban exportando. Como el consumo de electricidad se redujo a unos pocos elementos, el factor de potencia fue mucho peor, pero se calculó sobre una cantidad de electricidad mucho menor.

    
respondido por el pjc50